[标准学习] GB/T 5023关于聚氯乙烯绝缘电阻试验对水温的要求是不是就70℃和90℃两种?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
5023.1的表3 电性能试验要求,条款4.1对水温没有做出具体要求,而是说见5023.3和5023.4等表格* Q/ H9 ^+ T  r* \0 G
4 Z/ {. \6 C7 Z
9 q5 @' }+ U1 q/ c: v
9 B+ ^5 _: y. B3 n
那是不是就是70料水温设定就是70℃,90℃料水温设定就是90℃? 1 k8 V2 c1 _# ^! ]
+ z+ H* y7 j; N% B9 C$ w% G4 y0 O
) R7 j! s' r+ M% A1 c6 ?& s' l  F* v( t
  W( X" {$ `$ W3 t1 j; c7 t6 t1 W
发表于 2009-9-23 12:26 | 显示全部楼层
这类问题仔细看标准就可以了。
 楼主| 发表于 2009-9-23 07:39 | 显示全部楼层
多谢,看来是这么回事
发表于 2009-9-22 23:52 | 显示全部楼层
一般对于电线来讲,工作温度如果是70℃,可以省略不标,如01BV 02RV;5 I+ \9 ^6 m( F- S* Y. N3 M! z5 ~
如果工作温度不是70℃,则必须标出,如BV-90, RV-90等;: Z. t5 x: V! K4 M9 q0 m4 D1 O
而绝缘电阻是根据工作温度来绝缘的,如果是70℃线,则在70℃水域中测绝缘电阻,如果是90℃线,则在90℃水域中测绝缘电阻。
发表于 2009-9-19 19:29 | 显示全部楼层
GB5023.1-2008中有明确表述
发表于 2009-9-19 17:16 | 显示全部楼层
例如: 52,53  测试时水温为70度  56 ,57 测试时温为90度
 楼主| 发表于 2009-9-19 10:39 | 显示全部楼层
从5023.1、5023.2到5023.3等,不管是表格还是文字,都没有明确要求水温是多少度
发表于 2009-9-19 10:22 | 显示全部楼层
在每一种型号的综合数据和试验项目表格内都有明确要求啊,写多少就是多少