首先,在德国新工厂的机器只有符合VDE 113标准(德国版的EN 60204),工厂才能获得运营许可,因此,电气元部件在CE认证中应重视;6 g9 A) Y" W( G: `. F* @
关于电气元件的选择,在EN60204-1:2006中有明确的要求:
8 S4 g5 g! I- L n$ v2 W+ ~! o* \# X4 u
- 适用于该元件的设计用途;+ r' G. l( l- Q' c) U6 T- A, S
- 符合相关IEC/EN标准;
c2 A. e0 s2 O( x, u. j! t- 按照元件制造商的建议使用。/ Y" h( z2 E u d) v/ x+ n+ r( ?
- g" m# Q: s2 V0 m1 _1 O$ G以下是常用的电气部件适用的标准,供参考。
" w v5 I G. e0 P! Z9 w( \+ H
1 y. W6 o7 O* s. d: v9 F3 d* C+ R+ P- U序 号 中文名称 英文名称 符合标准
3 a, p; Q3 [. m2 G! L, |; P1 可编程控制器 PLC EN61131-2
{" C- P# ?5 E2 开关电源 switching power EN60950, EN50178, OVIII2 _6 T' J$ R2 R9 G% k: F
3 隔离变压器 isolated transformer EN61558& z( a$ u; q. ^
4 固态继电器 solid state relay EN60947-4-3
' i f6 v, K/ h% S. i0 i5 熔断器芯 fuse EN60269-1, -2
* A% b) {2 i ~9 a( M( S. ~7 接触器 contactor EN60947-4-1
h' \3 D3 c4 M) d* @+ k, U& I- T8 过载继电器 thermal relay EN60947-5-1/EN60255-8! D$ ^. v7 K' i( q' l+ ]
9 中间继电器 relay EN61810
% r; F6 p% O# Q! C4 A. H1 O( r8 V10 安全继电器(接触器) Safety relay(contactor) EN60947-5-1+annex L 或
& M. \7 Q! Z4 U" A3 _5 NEN60947-4-1+annex F# p! r N* p+ u4 b) F- z7 `, y: w
11 时间继电器 Time relay EN60947-5-19 f& J- F; Q7 T i9 Q
12 主开关用断路器(带欠压保护) circuit breakermain switch EN60947-29 y* ?/ [! g) o, N$ Y. x u8 {
13 断路器 circuit breaker EN60947-2
0 W6 q% q! x# P14 隔离器 disconnector EN60947-30 j: Y- `3 `- U; F/ z
15 隔离开关 switch-disconnector EN60947-3
% @% f i5 R. Z5 T7 y; k16 接近开关,光电开关 Proximity sensors, Photoelectric EN60947-5-24 G- a6 }. S* C6 U* i8 L3 W
17 按钮开关 push button EN60947-5-1
6 p5 F! t. C( r: w6 \18 工业插座 socket DIN EN60309* H0 v$ y) e+ Z% U6 B* [4 C) H$ O
19 安全模块 safety relay unit EN954-1 Cat.45 T8 I8 m" ]7 K d! J
20 安全开关 safety switch EN60947-5-1
, p1 r# @ Z i& S9 f1 S21 急停按钮 emergency stop EN60947-5-1, EN60947-5-5
, L# k6 K) J4 {0 a# r( ]( U22 电动机 motor EN60034
1 N7 i. U# a7 @- {2 I+ N( k23 端子 terminal block EN60947-7-1 |