一、操作步骤:% ?+ ]. I/ E: I1 L
0 c2 T$ N* Z/ V7 N2 b9 r KV MΩ s p4 W0 ?8 H! F. r+ I3 p! m: E. [: p9 b
1、测试前应先将测试线与被测物连接,再将测试线与测试仪输出端子连接,再将测试线与测试仪输出端子相连,然后方可接通电源启动仪器进行测试。
, p; m: ?# p: ?8 K5 M2、插上电源插头,将面板电源开关按至“ON”,会立即听到蜂鸣器“B”的一声,显示窗口为等待状态显示,显示全为0,否则重新启动电源,开机后,仪器功能指示于:
/ [" U2 u/ W9 M/ p! j6 s4 t: }
" {$ b$ q% d( _+ M& d& N$ ^" s
( _8 h* R R {5 x% P# t# M
) L% |: r3 A8 E4 h/ L! k. F) x8 U" t1 @: a& Z
. H$ N. q4 B" w. A& D- E" J; }% u0 ]2 H# e
# z0 Q5 F& S+ `/ b) t! I! r Y
2 ^ m* |" N3 ?8 Z! p. m* [: V1 h2 }' e- |4 h
+ t* N1 m2 h; x% K& o0 H
2、仪器使用单相220V/50HZ市电电源,使用前先检查供电插座须有可靠接地端子,然后方可使用单相三线电源线连接本仪器和电源插座。此时不要将测试线接到本仪器的输出端子上。0 {6 m& S* H& ~9 u7 }5 x. B
3、将测试夹接被测物壳体,黑色插头插入测试仪的黑色插孔中,红色线插头插入测试仪的高压输出座中,高压测试棒接触测部位,然后按“启动”键,即有高压输出。- z3 B7 o* C; J) x! ?8 X7 V
4、如果要重新设定测试参数,请按“设置”键,进行参数设置,具体设置如下:在等待状态下按“设置”键,即进入参数设置状态,每按一次“设置”键,会转到下一个设定项目,设定值可自动存入内存,即使关掉输入电源后也不会被清除,除非再经过下一次设置,在参数设置状态,“∧”或“∨”键是参数值的输入键,连续按住“∧”或“∨”则自动转为快速输入模式。在参数设置过程中,如果只需改变个别参数的设置,则可以在此参数设置完成后按“停止”键,退出参数设置状态,转入等待状态。
+ q. B. J' s3 S; V# p+ SMG35D参数设置如下:
- j$ w$ L* c+ G) q(1)按一下“设置”键,进入参数设置状态,电压显示窗口显示闪动的设置电压值,按“∧”或“∨”键可改变输出电压设置数值。
" ^/ T$ W: V$ e(2)再按一下“设置”键至电流显示窗口数值闪动,用“∧”或“∨”键改变击穿电流设置值。
4 b b! w$ |, e8 J+ T/ ~, ]( |5 I(3)再按一下“设置”键至时间显示窗口数值闪动,用“∧”或“∨”键改变输出时间设置值。输出时间设为0时,可控制测试启动为连续输出。
h( W c. X- }/ n/ C' K J(4)再按动“设置”键(或“停止”键),可退出参数设置状态,回到等待状态。. M# g: _) E, H# t8 y* J, m
5、如果要进行测试,按“启动”键,此时仪器进入测试状态,启动灯亮,计时窗口开始倒计时,输出端子输出设定电压。测试进行时勿触测试物件,以保护测试者安全。测试进行时,按“∧”或“∨”键可即时改变输出电压数值。测试结束后,测试仪自动关闭输出,同时绿色合格灯点亮,以表示通过测试,若要继续测试可再按“启动”键。若测试进行中要中止测试,按“停止”键,测试仪可立即停止输出。回到等待状态。若要继续进行测试,按“启动”键,将重新开始测试。
9 s! j( G, k7 ], O6、如果由于待测物绝缘电阻过小导致测试失败,测试仪立即停止输出,蜂铭器持续报警,显示器显示失败时的绝缘电阻值,同时红色“不合格”灯亮。此时可以按“停止”键退出报警,回到等待状态,如果继续测试请按“启动”键。
) V' L* ]! d; w* s8 ~1 K, y& ~( _9 @7、如果测试绝缘电阻测试量程(大于1000MΩ),则电阻窗口会显示“OL”。
) B8 P: O1 x0 ?$ y三注意事项) w) P& z+ ~) Z
1. 开启本机电源之前,先确认输入电源电压为220V/50HZ,且连接电源线的接地线存在并良好接地。5 a& Q3 Q) v' i" r2 K. Z# }+ x
2. 在接通电源之前,确认仪器已通过三芯电源线可靠接地。. C O4 A0 T' a. S- q8 @
3. 在接测试线时一定要先将测试仪的回路线接到待测物上。只有在做测试之前,才能将高压测试线插入高压输出端子。在拿取高压测试线时必须握在红色绝缘棒处,绝对不可握在导电位置上。
8 `1 O& [$ R0 G S1 M4. 万一发生问题,请立即关闭高压输出和测试仪输入电源。在耐压测试进行中,绝对不能接触测试物或任何与测试物有连接的物件,绝对不可在带电的电路或设备上使用绝缘电阻测试仪。 |
|