广东安规检测
有限公司提供:
看到你在安规详述里面有提到这么一段,2 W% H) M1 c& t4 |
0 x% I: Q0 {: R
认证机构认可的变压器内部的电气隔离距离值是指变压器的两边的挡墙宽度的总和,如果变压器的挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离值就等于所用胶纸的厚度。& m* s* O& k/ N- k/ n* T
% u( I2 O3 ~! b# c5 ?
请问什么是挡墙啊??胶纸是指黄黄那层绝缘胶带吗?
发表于 2007-8-28 17:00 | 显示全部楼层
引用第25楼zihui于2007-08-28 11:46发表的  :* a9 F: \! k2 z4 L$ K$ h
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?

* r. u1 t' q8 X  @. z7 W1 N一般,變壓器屬於Pollution Degree 2
* z+ k0 N) C& K; R3 I/ w$ b* \* Y* J5 Z$ k  U- r6 B
Pollution Degree 3 是指有污染的地方。7 X* o* E; ~/ J" V0 d# C6 I
- Q  v$ ?- q7 _+ N( b& S+ {
引用EN 60950-1-2006 clasue 2.10.1.2
/ ~9 [) C0 M. k8 ?& p& b5 J9 g3 ~2 ?" u4 t% Y
Pollution Degree 3 applies where a local environment within the equipment is subject to conductive pollution, or to dry non-conductive pollution that could become conductive due to expected condensation.
发表于 2007-8-28 16:56 | 显示全部楼层
引用第26楼zihui于2007-08-28 11:47发表的  :0 S- e$ B* `) z5 o/ {0 p$ W1 Z0 r
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):' x) n8 N1 T" F1 v1 U
                             开槽             不开槽
, P. q% h1 S5 D2 n) y3 c4 lL线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   
& J  d; _5 V+ p% l8 ~输入-地                      2.0mm            2.5mm  
/ E  c6 T9 R7 o' z* f: r输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  
# ]9 V7 w2 n* x.......
  e# u6 S9 M- I; n! A- p" W
因為變壓器的工作電壓比較高,) g$ L$ Q, r0 A
" J1 Q' J9 n3 q
而PCB線路(除變壓器)的工作電壓比較低一點。。。
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:47 | 显示全部楼层
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):
! u7 h+ ~3 }4 E3 L# P2 I* d9 C                             开槽             不开槽) A! }# h9 ~) I
L线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   8 Y$ o6 c0 s4 V0 z. g
输入-地                      2.0mm            2.5mm  
0 H( d  L9 v0 a6 g输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  9 }! n9 C$ x7 M7 @; a6 S7 G
输入-输出(除变压器外)      4.0mm            5.0mm  $ D0 d/ |2 k4 Y& N+ b
" x1 I/ j! s& X3 z( n  F
输入-磁心、输出-磁心         2.0mm(电气间隙)
+ A; ~* c2 a( z/ A* o& P* V; L/ B* w0 O8 v5 F
原文
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:46 | 显示全部楼层
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:42 | 显示全部楼层
呵呵,一个是PCB板的,一个是变压器,材料不同.反应过来了
发表于 2007-8-28 11:41 | 显示全部楼层
引用第22楼zihui于2007-08-28 11:39发表的  :2 s6 |3 A6 e1 k6 c. Y! w' d) }' Q

9 o5 k! Z; i% ?8 }" ~/ {* ?* Z5 N/ w# Z. U/ n
1 ^5 T2 l4 C) n
偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么

2 H9 l& P0 h% x4 A引用原文出來看看。。。
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第18楼billy于2007-08-28 11:37发表的  :
) [9 b# g) R8 A) I, S4 x( }5 ]% B: l0 z% j
小MM, 你可以看看IEC60950-1的标准。里面有提及到如何按工作电压来判定电气间隙和怕电距离。

) G, C) c$ }9 s$ T; [  t5 s$ @* b( n  }- j2 f. P. u  E% o
偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第19楼billy于2007-08-28 11:38发表的  :
1 U" H: c- Y: W9 Y$ PBarry, 你现在成了论坛里的红人啦。

, p0 N: f% ]( c" e$ h! V[s:87][s:87]
发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
  [s:3]  [s:3]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 20:03 , Processed in 0.078008 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表