各位同行兄弟,我是做小家電的,我們的產品電源線是Y型連接,電源線尾端用的是直插式端子(無螺絲)。現在商檢局說端子測試不過關,不符合IEC60335 26.1的測試,因我手頭缺少IEC 60998的資料,無法查証。所以懇請各位幫幫我,有哪些要求?十分感謝。
发表于 2008-5-7 10:00 | 显示全部楼层
18N约相当于18kg.f 吧,很大力哦+ y1 ~! ]: z  i8 B4 B
本文来自:  安规网 www.angui.org  请勿转贴本站技术原创贴!谢谢!
' x8 W4 i8 p8 ?$ ^' |6 X: l相问下是怎么算的
发表于 2008-5-5 23:30 | 显示全部楼层
主线的接线端子要求有安全锁扣,其次公端子和母端子的尺寸必须符合GB17196的要求.[size=2]
发表于 2008-1-30 15:34 | 显示全部楼层
18N约相当于18kg.f 吧,很大力哦
发表于 2008-1-29 17:18 | 显示全部楼层
这个简单啊,你把那个插接端子改为带自锁的端子就可以了,它不受插拔次数限制啊。
发表于 2008-1-29 16:53 | 显示全部楼层
5楼,接地加焊锡,如果漏电,那么大电流会不会使焊锡融化
发表于 2008-1-22 11:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-31 08:20 | 显示全部楼层
引用第6楼轻风飞扬于2007-08-30 09:31发表的  :; k% l# N1 a0 h
昨天我们与商检局的沟通过了。他们要求外部电源引线的连接方式如果使用快插端子,只要符合以下两个要求就可以使用。! p: b6 j& t$ x2 T; ?* z. |
1、端子有UL或符合IEC 60999的认证。
; P( a& Z* e9 s0 C8 ?& e. U2、端子经受6次拔插后,能够承受18N的力不被拔出。1 r0 d' j* z+ a
但是现在使用的快插端子90%是不符合这两个要求的,主要是要求2的测试很难通过。
第二条有没有什么说法?
发表于 2007-8-30 09:31 | 显示全部楼层
昨天我们与商检局的沟通过了。他们要求外部电源引线的连接方式如果使用快插端子,只要符合以下两个要求就可以使用。) x7 w0 J+ I' ?
1、端子有UL或符合IEC 60999的认证。! Q  T" V: ~7 w
2、端子经受6次拔插后,能够承受18N的力不被拔出。
7 m* k" S/ T( [6 d3 M但是现在使用的快插端子90%是不符合这两个要求的,主要是要求2的测试很难通过。
发表于 2007-8-29 13:43 | 显示全部楼层
線用的是直插端子,直插端子插入內部元件(如開關),可承受如下拉力不脫出
9 k. ?) D1 ~3 p# E
6 `- h/ ~3 n* u& ?: J! n名称    第一次插入力- l' g4 ?% \& A; M, H' j, p
最大KGF    第一次拉脱力          第六次拉脱力最小KGF
( g) y& S9 ^1 k; L* }        最大KGF    最小KGF    ! N: U- {# m! `1 o3 G9 _0 T
4.8小直插线耳    7.72    7.72    1.36    1.36
3 ?; x; S- L, F+ }0 G6.3大直插线耳    8.18    8.18    4.0    1.82
; M( K$ a8 `- d+ ~; X5 o: n3 R- o& k5 o
接地必须加焊錫!!