请教高人,GB4793的耐压试验的试验电压如何选取?& K  k; t6 E* Q/ u9 O/ z6 v1 q
220V额定电压的带II类结构的I类实验室仪器,在电源插头与接地金属外壳之间(基本绝缘)打多大电压?在电源插头与II类结构外壳(加强绝缘)之间打多大电压?
7 u3 S3 e& C! m% N+ u9 |) d如何测量电源插头与外壳之间电气间隙?
2 M+ ]8 a6 K0 i7 n! l为什么4793没有象4943或8898一样明确规定加强绝缘打3000V,基本绝缘打1500V呢?
8 N: M5 ~% T1 i) k9 R! F) r9 M谢谢!
6 m8 K1 {4 F& S- `; W$ V
# `. L9 s! l. x! l/ l# v& g变压器初次级间的电气间隙,L与N 之间的电气间隙比较好理解和测量,而且一般也就几个或十几mm, 但是如何测量电源插头与外壳之间的电气间隙呢?因为我想在电源插头与外壳之间打耐压。
9 y4 q3 T& @* n2 E/ C8 f0 q电源插头与外壳之间的电气间隙一般都比较大,可能达到几十mm,根据表9查20mm的电气间隙要施加14400v的电压(加强绝缘),40mm的电气间隙要施加25920v的电压(加强绝缘),为什么打这么高的电压?而且一般实验室耐压仪最高电压也就5000V左右就满足GB8898/4943的要求了 ,要做GB4793是不是还要配备高达几万十几万伏的耐压仪?
6 ^2 H% B4 ]+ U8 g. S谢谢!
发表于 2014-5-30 00:18 | 显示全部楼层
bowking 发表于 2009-11-30 11:09 ( |- L1 O6 ]( Q6 h, Z6 h
實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.60 K  _7 U$ D  p: h8 T# A
- }1 I) ]& |9 Q9 l9 s8 m3 M' [
=3536V
% Y8 X+ \0 _) D8 D* g: o5 Z3 ?
我觉得是拿双重绝缘的距离对应的电压值再乘以1.6,即你说的3536V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-24 08:49 | 显示全部楼层
11楼说的不错、
发表于 2009-11-30 11:09 | 显示全部楼层
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :* O; j7 S/ ?2 E9 X5 X
1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。4 B1 i, u) g& x( x+ _
2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
' m0 q& n3 z" S/ d  e# o, U3、通过表8选取电气间隙
# u, U' @6 n% A' B9 n4 B- e4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
4 a5 M1 C' r- a/ A" A) c5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。$ G( S/ r8 {) f: a5 d
.......
8 z& V  V9 G8 v
& q( R  l4 }1 l" u
實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.6
6 F6 X1 X. f  }9 p% q" \/ F2 Q  a# l/ k- ^' O; K
=3536V0 F3 ^7 s# j$ m/ P1 ^
* K) [) V1 [8 C" c
跟各位前輩算起來的有出入 到底是誰對呢!?

点评

我觉得是拿双重绝缘的距离对应的电压值再乘以1.6,即你说的3536V  详情 回复 发表于 2014-5-30 00:18
发表于 2009-10-19 16:35 | 显示全部楼层
316979109老师讲得好!
 楼主| 发表于 2009-4-28 13:29 | 显示全部楼层
谢谢指教!
发表于 2009-4-28 11:04 | 显示全部楼层
呵呵。。。楼主说的仪器应该属于II类的。。。。。至于测量类别IIII也有220V。。。 明白我的意思就行。。。。。
发表于 2009-4-28 08:59 | 显示全部楼层
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :1 Q; r! S4 G% k( f/ ~: e/ w
1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。
- M" u$ K" H2 L0 a7 D! K* m2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
; y5 G- b/ Q) }% X3、通过表8选取电气间隙+ P0 Q* G6 Z$ W& Z
4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
$ Q# W2 Y0 C- E% d' m8 |5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。
$ W5 G! c  Y9 f1 x3 j0 M.......

: z* V; M# w' h  d( Y1 |  Y向316979109请教:关于这个标准熟悉的人不多,问过很多人后来有些体会.今日想交流一下.
) t* r6 y% {% m& `' s; ?4 j看到你的描述,很敬佩你的专业和耐心
. f( ?& B4 q2 p7 S$ o+ \ 我看完GB4793标准有这些理解.
/ a7 x- Z( d5 l3 x9 k/ L- ]4 E" [1 o7 t3 u$ y  |
1. 6.7.4 是测量类别的定义,测量类别是根据电路来分的.
' I  R5 `6 w1 U& \+ E2. 220V的电压就属于测量类别II的这句判定不能这样推导, 每个测试类别都可以有不同的电压,测量类别IIII也有220V. 要根据电路的情况来判定的
发表于 2009-4-28 08:31 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 12 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2009-4-28 08:28 | 显示全部楼层
哎。。。jimlly 同志这么好学。。。。我就再给你讲解下吧