安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1826|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[美洲标准产品] 美国电线UL的5种防火等级

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-4-12 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
美国电线UL的5种防火等级

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
发表于 2009-4-24 09:27 | 只看该作者
楼主说的是UL444里的分类方法吧?普通电线标准UL62,UL758里是VW-1, CSA里标准是FT-1  FT-2,单纯材料的才是V0,HB,5VA等等。
1 g7 W1 e! ]3 f: T: g0 C5 W5 Y不同的东西燃烧的等级名称是不同的。
5#
发表于 2009-4-24 07:37 | 只看该作者
都不知道啊  我用UL859的只知道   有人照看的器具﹕至少HB   無人照看的器具﹕V-0﹐1﹐2      固定式安裝器具﹕5VA
地板
发表于 2009-4-23 13:57 | 只看该作者
引用第2楼victor于2009-04-13 09:19发表的  :
- j0 }5 F- u8 L! u7 a( m2 x9 {美国UL的5种防火等级9 I7 f$ @8 m$ h4 N( E+ M& W( y
UL防火等级分成5种:
+ e& Y$ i  A1 ?* D+ @8 O7 ?6 b. p8 [1、增压级。这包括CMP铜缆(UTP和ScTP)以及OFNP或OFCP光纤电缆,是等级最高的电缆。在一捆增压级电缆上,用风扇强制吹向火焰时,电缆上的火焰蔓延5m以内将自行熄灭。而且这种电缆由于内含化学物质,因此在燃烧或在极度高温时,不会放出毒烟或蒸汽。在美国,增压级电缆是首选的电缆。在通信布线中,它通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。
6 u6 g/ J: v8 {$ [
& ~7 x; M0 c& [! E9 j2、干线级。这包括CMR铜缆以及OFNR或OFCR光纤电缆,是等级位居第二的电缆。成捆的干线级电缆在风扇强制吹风的情况下,电缆上的火焰蔓延至5m以内必须自行熄灭,但是,它没有烟雾或毒性规范。美国以外的其他国家通常在大楼干线和水平电缆中使用这种防火等级的电缆。. b7 a" n3 ^. f6 Z; c4 z
.......
这些分类还是第一次见,有个疑问怎么会是火焰蔓延5m呢? 这样的话即使合格那还是很不安全啊,请问这是哪一个标准上的规范要求?
板凳
发表于 2009-4-15 21:55 | 只看该作者
楼上说的那些没见过,只知道V-1,V-0,V-2这些
沙发
发表于 2009-4-13 09:19 | 只看该作者
美国UL的5种防火等级
& @& ~. `7 C. Y1 p0 C4 k  P) PUL防火等级分成5种:6 [$ A( a; u: z: d+ \! B9 S/ f
1、增压级。5 C* |4 b+ T( a) E% F! H5 q9 W# H

) _* v4 V+ v: j! [$ b0 P. Y2、干线级。这包括CMR铜缆以及OFNR或OFCR光纤电缆,是等级位居第二的电缆。成捆的干线级电缆在风扇强制吹风的情况下,电缆上的火焰蔓延至5m以内必须自行熄灭,但是,它没有烟雾或毒性规范。美国以外的其他国家通常在大楼干线和水平电缆中使用这种防火等级的电缆。/ y' ?+ }# ]0 y- c* a. s( c
% o7 ]4 Q1 N) _4 }, b& G* H
3、商用级。这包括CM铜缆以及OFN或OFC光纤电缆。商用级电缆比干线级的级别低,其成捆电缆上的火焰蔓延至5m以内必须自行熄灭,但没有任何风扇强制吹风的限制,也没有烟雾或毒性规范。商用级电缆常用于水平走线,一般捆在一起使用。
0 w, z( Y, u( h! m) a6 H, d5 X7 Y# `2 q# @% x; G
4、通用级。这包括CMG铜缆以及OFNG或OFCG光纤电缆。这种级别的电缆性能与商用级类似。
8 \' ^5 f9 A# [
0 D/ f) t, \0 M5 i5、家居级。这是指CMX铜缆,没有光纤分类,是UL防火等级中级别最低的。一条家居级电缆上的火焰,当其蔓延至5m以内必须自行熄灭,但没有烟雾或毒性规范。家居级电缆一般仅应用于单独敷设每条电缆的家庭或小型办公室系统。它不应成捆敷设,因为成捆电缆的火焰蔓延方式与一条电缆有很大的差异。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 06:51 , Processed in 0.077313 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表