俗话说,内行看门道,外行看热闹。可是,在装修现场我们究竟看什么,怎样看,才能达到事半功倍的效果呢?9 b# O1 V B- [, h/ _" J
+ ]6 m. _& m. x+ x$ u+ q
■查看一:防水工程' [) n8 M1 N" i
3 Y% }/ y) C' [2 J5 c9 \6 E 对于隐蔽性的防水工程,最主要的是施工要做到细致入微。首先,装修前,施工人员要做24小时闭水试验,在确定没有渗漏现象后,再清理地面杂物,铲掉松动部分,然后用水泥沙浆把坑洼不平的地方抹平,再对整个大面进行平整。闭水试验也可起到分清、确定防水工程责任的作用,有渗漏现象责任在开发商;无渗漏现象装修后再有渗漏,责任在装修公司。0 L9 s4 N; M+ M# c8 ?' ?$ _: u
8 e8 j2 f6 S7 S1 J
如做卫生间防水,洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变,所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般情况下墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。特别要注意边角,严格防止其发生滴漏,实际上大多数防水层漏水都是边角部位,所以只要把这些地方做好了,出现渗漏的可能性就会减少。& P0 {' _; B3 L7 }: l c! p
* ~7 [& m: S9 O m' ` B5 l
■查看二:墙面与龙骨4 A/ v1 b& v$ l: w
9 e) u3 l+ `2 d6 v" \ 假如墙面与龙骨违反了操作规程也轻易发现不了。比如因顶棚整体或局部塌落,吊顶就变成了“掉顶”。
; K( L' ~5 X0 N6 q8 @' r! A6 {
# z. w5 [" C1 O0 T, _5 [" s ■查看三:吊顶% k0 m: A" W% M( i
# [" w+ w$ a3 s2 d# _: x2 I# i 吊顶与楼板以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大,易造成“掉顶”。
% I3 A$ [- g6 ~3 m: a) X* I* m3 J( T
按规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5毫米;超过3公斤重的吊灯或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板做饰面板,其厚度应该在9毫米左右。4 E \5 L- u5 G& {
1 U& [8 }( n" V% ]6 I% g _
■查看四:零碎6 Q( x* J& C, x. ~* M9 P( \
# ^! s( J1 j" p; q* _
1、冷热水管混接
: Z$ s5 p& B v+ g \( }+ f. D! F5 C5 |7 e' s% w6 g
白色为冷水管,红色为热水管,把冷水管和热水管混合接起来。
3 O' N2 C7 e# J, [! \8 p# V3 T' ~8 b) B2 v: I8 j8 }/ Y/ y
存在隐患:冷热水管的伸缩率是不同的,由于热胀冷缩,造成冷水管破裂漏水。
) B* R+ Q% v; \: R# a3 H1 P/ y. a
规范操作:按颜色区分冷热水管,严格操作。
- {% {" `, N: B. h% M$ l
" y% ~9 {; s) S8 n& U# A 2、使用胶水0 W$ E1 T; {9 u6 l
8 i9 L$ o5 g9 g( l. C5 o% P9 F, ~4 K5 @ 规范操作:目前市场上还没有纯天然无污染的胶水,替代品是108胶水。但一定要认准较好的牌子,认准有检测报告的产品。
% f4 ^! K+ @: O4 s8 n" O7 k1 i' C9 u. w+ X0 k) L5 z& a
3、电线没有套绝缘管
: c5 m- m) ~* _4 `' b8 M; ^) m ~) G4 Q' _# w4 B
在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。3 Q& C/ O- W* M3 I: g4 Y
0 f1 s) d4 c" G% Q, z 存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。: f4 s$ O5 N0 I- y9 V8 W
H- Z1 t1 z4 d; e q. N+ L' h
规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。& [. j h0 |6 y0 g) o% |" K
' N# E8 r% }$ O4 _4 Y 4、随意拆改水路# S# _6 i2 n! ^3 v# g! t
6 C: F$ w" g' Q 在业主不懂装修的情况下,误导业主随意拆改水路,浪费钱财。; @" h4 j: }2 O0 |* Y5 P" ^" L' j* v
6 D' n0 f+ t9 F9 i2 `3 p 存在隐患:浪费钱财仅是一方面,在拆改水路时一旦没有密封好或缺乏试压,会导致水管爆裂。
/ N' u5 W+ ?* F9 a: m
; p4 Q9 i) A7 B! o% ~# e# x8 L 规范操作:该改动管线时就动,不该动时坚决不能动。
' o" y L* [* ?" J) ^( H) _+ h! ?" t6 r" h& A% t& Y" a G# J6 q
5、强弱电放置一起' P8 q! k, F: J2 q
( V# O" X0 c; d" t! n 典型的偷工减料。把强电?如照明电线?和弱电?如电话线、网络线?放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。; d* _# G# X+ ^
; Q8 Q, |, B/ f* R2 n
存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。0 E) \0 {3 L) P0 {$ K, M6 x
( `! [8 j$ J1 Q( b: t& y/ l9 R 规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。4 O6 q: O3 }7 P6 h4 I" a" w
x5 |# k& z" }8 }
6、长度不够无连接配件
8 s4 ^9 r/ s2 x5 s" a. T5 `. z6 v* H' }
因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。$ \' V, i# k1 b7 K" K* a0 O
( U9 V# n9 Y' {, O: y 存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。4 d( Q2 z$ k f- w- w; T t
& W6 n3 p0 l& ^$ _# X2 P
规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
" h0 M' k) T: T5 e: W+ Q' u/ g7 ~0 G
7、重复布线
4 T) i) f) E* b Q9 x% u5 `* r
# \9 Z; t+ G" N- r# f8 E0 D 大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。( X6 g$ v! L! T
% e9 _$ A1 k+ k9 A# U0 m 存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。9 b) A8 a' t1 Y8 c) _/ k$ i; B
- u6 b- @; @( z Q# d, y- F; ]
规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。9 B* y( \+ h, V5 ^% E
, x* I* X7 J8 P! m7 M# n 8、线管被后续工程损坏. p3 T7 y5 ~" Y8 n5 r
+ k4 g0 i! R3 x. Y 典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。& L% H% ?" \ S' D4 M1 [& Z5 a
- ]6 Z- L) \# I [ 存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。
; z0 Q, O# O8 u; V2 `) x# }
: K! D/ _* p) ]5 f z 规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。
( l3 F9 b4 p& O/ F1 o% g% R$ S/ D3 w# J+ U5 r) P |
如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。
) \4 R) F- l4 {5 B. N. G3 |6 i0 Q5 b+ v- m1 U* u' x
9、腻子当水泥用
( Y) E' g r5 x/ d! P" X4 f& T9 p
7 p. o' @" h8 [; _8 f) F- A 典型的粗制滥造。有不少的工地上,施工队的错误是明知故犯的,横向开槽不说,线管布线完成后,竟用腻子粉当做水泥用。
3 m8 t. o3 W$ t+ K3 H5 p9 p- G4 i/ J
存在隐患:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原设计的抗震能力降低。
3 g9 A1 v8 [$ L6 \/ |/ N }/ R6 B2 z1 S$ N# Y- B* l
规范操作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。
) h* D- z" W4 o5 }/ i, ]" _0 D% l& y2 N A
10、电线不分色
* C, j& A9 O* z
2 g _8 D4 O0 I# a& ` 所有的线用了一种颜色,贪图省工。
- p9 z! I3 G9 Y( k- u5 V" F2 g/ M4 ], u
存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。6 d0 ]% X+ t" n* R, K5 \
; m- A8 K( O6 S( e0 e1 K# r 规范操作:底盒接线包线布用不同标志的包扎。火线用红色线及红色包布,零线用蓝、绿、黑色,应用同种颜色包线布包扎,接地线应用黄、绿、蓝线。 |
|