安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 4664|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[照明技术] 关于庭院式灯具电线的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-21 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于庭院式灯具电线的要求:4 q: f+ d7 n( \( f# [, E
现在这么一个灯,通过一个插头式变压器,变压器是放在室内用的,不能用到室外,是通过延长线拉到户外的。问题来了,这个灯是LED灯,低压,功率不超过6W,所以延长线线径是很细的,只有0.1mm[sup]2[/sup],标准里规定不可拆卸的软线和软缆必须是符合IEC245电压450/750V及以下的橡胶绝缘软线
( t$ O. r& \" u  n& h5 E. d. z
- j9 _' _; M: ]2 m! T9 I4 r; P我现在这个灯,用的是普通的软线,很细的那种,也不是橡胶线
, v1 n- a4 Z$ z/ g8 T, _, Z* k9 O) [
' }$ k) b" ?6 y$ e' Z" q该怎么办?能说是不合格吗?
20#
发表于 2007-8-23 13:27 | 只看该作者
单从使用场合:户外来看的话,你使用这种线,并不适合.不是使用橡胶线比较好
* Z: r1 ^, {$ V: E; Q/ j/ \/ |不要去挑战标准
19#
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:40 | 只看该作者
引用第16楼yzyjy于2007-08-22 10:35发表的  :' l3 s7 t. g; U  J! B, d) [
如果这部分电线处在户外,那就要按户外线的要求去做;如果是户内按图片上的线看上去不太好,还是用带附加绝缘的电线为宜.

6 p! D9 t8 _2 B: I
( E  c5 E6 e5 B$ m5 S这部分线是要拉到户外去的,主要是因为是LED灯泡,功率很小,如果在室内用的话,这样的线也是允许的,只能有足够的机械性能就可以了
18#
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:38 | 只看该作者
引用第15楼luojian161于2007-08-22 10:16发表的  :
" s. k: ~# K3 D7 ~$ b2 C6 q; l* B, R看看60598-2-7前面有没有对澳大利亚的免除条款,你有没有60598-2-7,我没有,如果你有,发给我,我也看看,luojian161@yahoo.com.cn谢谢

, W2 i5 R( U* j2 x6 |" E; Qhttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid-229-keyword-60598.html$ v: F  G# |4 D( U0 ]) B% n
这里已经有上传。  P5 B# L5 X7 }& \3 D
特标里没有免除条款
17#
发表于 2007-8-22 10:35 | 只看该作者
如果这部分电线处在户外,那就要按户外线的要求去做;如果是户内按图片上的线看上去不太好,还是用带附加绝缘的电线为宜.
头像被屏蔽
16#
发表于 2007-8-22 10:16 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2007-8-22 09:49 | 只看该作者
引用第13楼luojian161于2007-08-22 09:38发表的  :
  S6 v' M$ K: n& v7 l% z' Y  E5.2.1中有规定户外灯不能用PVC线,除非该产品是去澳大利亚,奥地利或者日本,呵呵,我看的是04版的,不知道会不会太旧
2 v: p/ ~# I# l# z1 J" E
这是通标里,我这个灯,从插头式的变压器看,就是去澳州的,但在60598-2-7特标里还增加了一条,庭院用可移式灯具的不可拆卸软线必须是IEC52(245)的线,也就是橡胶线!
' P0 O2 j% r; W# K# Q0 G& q3 e; ?4 Y1 u; @
通用标准一般情况下是不能单独使用的,必须与特标配合,所以说标准应该是以特标为准的!
14#
发表于 2007-8-22 09:38 | 只看该作者
5.2.1中有规定户外灯不能用PVC线,除非该产品是去澳大利亚,奥地利或者日本,呵呵,我看的是04版的,不知道会不会太旧
13#
发表于 2007-8-22 09:37 | 只看该作者
我们今年刚刚碰见了这样的情况。了解过多家认证机构的观点,他们基本上都不接受这个结构,不愿意就这个产品发证。
12#
 楼主| 发表于 2007-8-22 09:37 | 只看该作者
呵呵,看来大家的想法都是差不多的,我也是这么想的,! A( m$ R% ^) G# @# c4 _$ V
我已经判定这样的结构为不合格了!!!内部导线外露,必须符合外部导线的要求,而外部导线肯定就是要橡胶线了!' P3 [( I& _. F8 m) j1 E
谢谢兄弟们!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 07:48 , Processed in 0.053919 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表