发表于 2008-12-18 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
It is permitted to use either the requirements of 2.10.3 for Overvoltage Category I or
/ c/ g& v3 |2 B# MOvervoltage Category II, using the PEAK WORKING VOLTAGE; or the requirements in Annex G for
9 G8 G. T2 |( S2 R. d7 H( _  W" e5 @Overvoltage Category I, Overvoltage Category II, Overvoltage Category III or Overvoltage+ ^6 Q' g2 {6 @  O: r
Category IV, using the REQUIRED WITHSTAND VOLTAGE, for a particular component or
' c3 Y5 S# }) d5 s/ ]subassembly or for the whole equipment.
% P+ \3 o( u0 J/ h: Z3 o4 J+ T3 x
7 p! y2 g  D6 H$ fFor equipment to be supplied from an AC MAINS SUPPLY, the value of the MAINS TRANSIENT8 x( M3 J; N( r* ~/ u
VOLTAGE depends on the Overvoltage Category and the AC MAINS SUPPLY voltage. In general,
. D& Q, W, x, Q* m6 r* dCLEARANCES in equipment intended to be connected to the AC MAINS SUPPLY shall be
' d+ D0 N$ D+ e" g; o6 e7 Ydesigned for Overvoltage Category II.
$ P! S4 q2 f8 n1 u$ y7 u- N1 i* H5 _* F; X! {$ }
从第一段里可以看到过压等级分成了四个等级,而第二段只说接交流电的为过压等级二,那其它的是怎么判断的啊?哪位大侠知道,指点指点,万分感谢。
6#
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:53 | 只看该作者
但是这些过压等级之间的排列顺序又是怎样的啊?: K# o7 t, E! \8 z
  我看了2.10.3.2的Table2J 觉得overvoltage category II 比I的等级要高,但是附录Z中有写- Y; G/ p" u4 K; h9 {
Where transient limiting measures are provided, such as external filters in the AC MAINS! g2 h7 ~, o! A% d' `
SUPPLY, the equipment can be used in a higher Overvoltage Category.而overvoltage category I的设备会用到external filters 啊,所以弄不清楚他们之间的等级高低了。
/ ?' g+ l2 A* x" u  请问大侠们再指点指点,万分感谢。
5#
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:42 | 只看该作者
恩,明白了,谢谢指点。
地板
发表于 2008-12-19 22:27 | 只看该作者
我对比过是一致的!1 I% s- k, ]% C% l  g" Q4 j
在60950的附录Z中也有说明,并参考IEC60664-1!
板凳
 楼主| 发表于 2008-12-18 23:48 | 只看该作者
不好意思,忘记说明我摘抄的是60950里的,GB50057里的分类跟EN60950里的是一样的吗?
1 |  y) g! h/ [如果是的,可不可以举例说明一下?谢谢。
沙发
发表于 2008-12-18 21:51 | 只看该作者
来自GB50057, 参考如下:/ N1 o* a/ b. r) p8 I) U
220/380V 三相系统各种设备耐冲击过电压额定值
& e& u& Q  I, X) e8 G% [5 y设备的位置        电源处的设备 配电线路和最后分支线路的设备     用电设备    特殊需要保护的设备
, A1 ]2 @4 z; a/ J! y耐冲击过电压类别      Ⅳ类           Ⅲ类                        Ⅱ类                   Ⅰ类
/ I2 B+ L# z- I4 ]+ S4 M耐冲击电压额定值(kV) 6                           4                                                      2.5                                        1.5
/ z: I" \5 J- U+ D! u& H注:Ⅰ类──需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备;
+ `, t0 d2 i: A' t; L, eⅡ类──如家用电器、手提工具和类似负荷;
! w  }% ]+ \( z" S- U# uⅢ类──如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固% q$ `+ P4 ]2 R5 z
定装置的固定安装的电动机等一些其他设备;
/ Y8 \; e+ W% U8 G8 e9 z0 VⅣ类──如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备。