[信息产品] 关于TNV电路划分的问题

[复制链接]
发表于 2008-11-12 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据4943/60950中对TNV电路的定义,将TNV电路分为TNV-1,TNV-2,TNV-3.可通过看标准中的讲解,还是不能很好理解3种电路的差别。/ n2 U4 k8 c1 |1 @# _+ w8 N
请各位大虾能否指点一二?三者的差异有何种不同?可以如何区分?最好能够帮忙举一下例子。菜鸟我在此先谢过了!:)[s:87][s:79]
发表于 2011-2-15 00:13 | 显示全部楼层
请参考IEC TR 62101-2005中间有关于TNV电路分类的详尽解释和实例

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2010-4-23 10:26 | 显示全部楼层
1楼说得很详细呀,同意1楼说的
发表于 2010-4-21 16:20 | 显示全部楼层
看了前面各位DX的解答,我有一些实际的例子不知对不对,请各位指教:
% _. z6 S& V: D  _& B$ y1 局域网内的电话线端口是TNV-2;
- O; }+ V9 D/ n0 Z2 局域网内的网线端口是SELV;
: t: V  i8 n+ ?( ]; ~3 家里用的电话由于是从户外引入,要经受过电压,所以是TNV-3;3 x# E; J9 |4 _7 z8 x) ^
4 家里面用的路由器先由户外电话线连接到MODEM,然后由MODEM接到路由器,这种情况下,MODEM的输入端是TNV-3,路由器的输入端和输出端分别是TNV-3和TNV-1.
发表于 2009-6-26 16:53 | 显示全部楼层
我认为交换机RJ45一般是接路由器,有受到通信网络过电压影响,应该属于TNV-1,RJ11才是TNV-3
发表于 2009-6-25 21:35 | 显示全部楼层
像计算机网络,电话网络都属于通信网络
发表于 2008-12-10 10:56 | 显示全部楼层
引用第1楼minglei于2008-11-12 14:07发表的  :7 M( v! ~8 v4 N, e( b0 y
TNV-1:8 D3 l/ [' ]1 f
—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
$ l; k  r/ |* \' Y( ]5 U1 l( Q8 l—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc' T" U2 h( [- x/ ]0 r& J8 ?: |
—电路可能会承受来自通信网络的过电压。
4 O3 k3 Q4 z- _. X& V( ATNV-2:
# Y6 K6 p% q8 b$ {& _- e.......
实际法规上市说得比较明白i,只是我不理解什么样的网络属于通信网络。是不是像电话还有光纤类的网络都属于?
发表于 2008-12-5 10:55 | 显示全部楼层
引用第12楼海之未央于2008-12-05 09:39发表的 :
* s+ |6 k8 ?. i; r6 ^0 J+ u
) b& Z: d/ K$ z, P6 J+ l8 L那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?
/ D: L+ {& z- Z9 _" w4 {5 u  g, o  r

, R& }$ @+ Q$ [8 ^8 E判断过电压主要考虑是否由户外的设备供給信号。并不是有电话线就存在振铃信号,主要通过电话机的信号端口来分类,如果是RJ11接口,则是TNV-3,如果是RJ45接口,则不属于TNV电路,考虑为SELV。一般公司的网络电话我们就考虑为SELV,而家用电话则是TNV-3电路。
发表于 2008-12-5 09:39 | 显示全部楼层
引用第8楼myfavor于2008-11-27 11:45发表的  :0 L6 u" O+ Y- i& l  B6 o8 E
TNV-1: 在SELV限值以下,但是存在过电压,不存在振铃信号。(Switching hub)
9 K( F+ Y+ I0 g0 m" H9 i( tTNV-2: 超过SELV限值,不存在过电压,存在振铃信号(一般考虑直接由户内的设备供给信号,没有经过户外)
* L+ ^* B! h# e( V+ E& B9 Q! DTNV-3: 超出SELV限值,且存在过电压, 存在振铃信号;
/ @: q3 T; F, q6 p4 A
& o( S. @2 C& YTNV-1不能直接和SELV连接, 必须考虑6.2.1的要求, 考虑功能绝缘, 但是不用考虑功能绝缘的爬电距离和电气间隙, 只要考虑Hi-pot 或是impluse。
7 j9 d5 n4 f# B8 S! k/ M% i.......
那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:42 | 显示全部楼层
引用第10楼wwwabcd于2008-12-04 07:32发表的  :
0 d9 l$ X3 L9 m/ B通讯系统是否有过电压,还要看系统本身的规定
  Q% M9 E4 c' N2 l5 y* [' t! a7 W
系统本身的什么规定??