UL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。
/ o9 l# R; H) T/ a. {# h( W1 G6 B可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL 等级而没有厚度是不
6 Y" b! Q7 j) s, t: ?够的。
% A$ P5 L7 x+ p( ~. ?; W塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB 向5VA逐级递增:. J( x$ J+ d. |. @" s
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40 毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。) Q8 c [; p! U. C6 J& \/ k* g
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
7 g5 v a$ @: \1 F" t A% t4 |) J/ gV-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
4 [' |. z7 f- P+ @V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
9 A! q, G5 E! r) J- u5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿.
1 N0 |$ d; l( _5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿.
4 r/ S& s- D3 l' y* `& N- x: \UL1581中的电线燃烧方式:7 Z1 [4 B5 a2 M% Z7 r
1、VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级)
: n( Z4 u& W5 ~7 y+ \2、FT1:垂直燃烧测试;
8 }) p0 B2 X& A6 I- m3 {6 W3、FT2:水平燃烧测试;
/ k1 y$ u$ B6 M2 Q: N2 Q5 ~4、FT4:垂直燃烧测试;! w9 K7 }* L6 P% N
5、FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT 类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级)
% @$ U! y9 L3 H8 u% M1 G+ [# G9 j以上级别中:.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低.(FT6>FT4>FT1>FT2);6 @- F$ ?" |( o8 S* x r* B3 W3 g& G
VW-1 严格于 FT1,二者都是垂直燃烧,判定标准:1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2. 5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;3. 燃烧滴落物不能引燃棉花; VW-1要求满足1,2,3; FT1只要求满足1,2对于电线行业来说:
7 a' |2 O: L8 |6 zUL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
9 B/ O2 l1 ~# z! V8 B4 o7 P4 ]7 [/ tVW-1 VW -2 FT-1 FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
6 |+ q! [) V( R电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94 的V-0 但不一定就能通过VW-1;
$ h' z% m' ^' |- G- t: L) [另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象不同;6 k6 [+ S' K2 s
所以V-0 V-1 等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;在AWM线材上就没有印“V-0”!. Y; O+ ^0 D- Y5 t
VW-1/FT1 与 UL94中 V0燃烧试验在设备就有很大区别:0 \5 _( o: ^$ _6 d) i
1、火焰的高度与温度就不同, n/ p+ e3 @0 H% e
2、测试时所用的甲烷流量也不同5 ^: v9 b6 Y4 j% e: g9 J
3、甲烷的背压力也不同
5 S5 ~5 O7 Z$ [0 U4 M3 W4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于 4立方,而V0 只要求大于0.5立方便可$ f. |/ d0 {4 U* D: ?& E! [
5、燃烧次数也不同# G7 J8 ~" g+ A/ o0 A0 a) o: ]
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!7 |6 E/ o. B5 ^
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
& |) P6 k: Z4 {) h
3 P, c ^6 H- }9 j提醒大家:不管是 VW-1还是 UL94燃烧试验设备,都得参照 ASTM5025与 ASTM5027,9 A& T% R, b; d: |3 P
UL1581与 UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按 ASTM 标准 |
|