[GB灯具] PCB铜箔到板边安规距离

[复制链接]
发表于 2020-7-16 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图,LED光源板中铜箔到板边缘的安规距离d,怎么决定? 另外,测量安规距离时,铜箔上覆盖的白油或者绿油是可以忽略的吧?还是说只要测试DC输入LED处正负极的距离即可,不用管控后端白油或绿油下面铜箔到板边的距离?
3 U; ?1 y' A1 m6 R0 ]" E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2020-9-14 11:57 | 显示全部楼层
这个扯过几次了,绿油和白油都不能算是一层有效绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-6 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
可以看看爬电距离的定义,你的板子是玻纤板还是铝基板?安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 22:03 | 显示全部楼层
1.安全隔离电源:,到板边距离没有要求,
7 C1 }0 ?3 y- q1 T$ ]2.非隔离电源:I类 满足基本绝缘, II类,满足加强绝缘.     若工作电压大于额定电压,应选对应电压的限值。4 I* ^6 V) Q7 ]3 p) K! L) D
                    
) ~8 }$ Y( `( }* ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-17 16:34 | 显示全部楼层
wangshouyi 发表于 2020-7-17 11:05/ p+ T% ]; X0 D
辛苦了,说的让我醍醐灌顶,大赞

2 M, k0 z3 Q0 m补充一下,灯板接非隔离电源时,工作电压是电源的输入电压,一般就是市电了。但严格来说,如果是开关电源或者蓄能电感的模式,蓄能元器件的电压其实是高于市电电压的(300~500V),这部分电压,至少在蓄能元器件附件的爬电和间隙要更大一些,具体要看机构,一般是直接按市电电压用作工作电压的。
2 E1 G) ]' a: J1 c- Y1 @! g& ^: [4 M
非隔离电源,由于是非隔离的,所以不能将电源的输出DC电压(灯板的输入电压)用作灯板的工作电压,因为灯板输入端之间的市电与DC电压之间的转换是没有经过验证,所以灯板的工作电压,在评估爬电和间隙时,要按市电来算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-17 16:26 | 显示全部楼层
jansle_happy 发表于 2020-7-17 14:20# `, O+ C6 O& E7 `& @2 C1 V
精辟,膜拜大神
, `9 A6 H0 l% `! _$ \" L' i4 F
惭愧!工程师应该知道的,做过一两个案子就清楚了,其实也不复杂,是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-17 14:20 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2020-7-17 10:47
7 a; ]( ]2 W1 `9 E如果供电端为安全隔离电源:整体有绝缘时要耐压500V,但没有绝缘物可直接裸露。到板边距离没有要求;) ^0 Q8 q2 i6 l, |5 g2 ^) j! ~
如果 ...

- e! }+ r( t8 V- Z+ v精辟,膜拜大神

点评

惭愧!工程师应该知道的,做过一两个案子就清楚了,其实也不复杂,是吧  详情 回复 发表于 2020-7-17 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-17 11:05 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2020-7-17 10:47. s6 p( l3 M$ _  y& V
如果供电端为安全隔离电源:整体有绝缘时要耐压500V,但没有绝缘物可直接裸露。到板边距离没有要求;
, ^  N2 Z& w: o, J$ _如果 ...
+ |: D% Z4 s1 P' |+ I& L2 D% i
辛苦了,说的让我醍醐灌顶,大赞

点评

补充一下,灯板接非隔离电源时,工作电压是电源的输入电压,一般就是市电了。但严格来说,如果是开关电源或者蓄能电感的模式,蓄能元器件的电压其实是高于市电电压的(300~500V),这部分电压,至少在蓄能元器件附件  详情 回复 发表于 2020-7-17 16:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-17 10:47 | 显示全部楼层
如果供电端为安全隔离电源:整体有绝缘时要耐压500V,但没有绝缘物可直接裸露。到板边距离没有要求;, a1 y8 O  P: O5 A% o) r$ F7 Q2 h
如果如果供电端为非隔离电源:按输入电压作为工作电压,查表得出爬电和间隙距离。确保铜箔到板边缘的距离+板外距离(要看板的类型,板的固定方式,外壳材料,开孔和螺丝材料等综合考虑)大于表列出的爬电和间隙即可。

点评

精辟,膜拜大神  详情 回复 发表于 2020-7-17 14:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-17 10:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 passagere 于 2020-7-17 10:41 编辑   h  _- @& D1 S9 S$ \) S
wangshouyi 发表于 2020-7-17 09:50
2 s# X7 C/ j! aLED光源板铜箔到板边距离要求呢,GB7000.1没有明确PCB上距离,但是统一按照表格,很多地方达不到要求
" d  w, J7 K6 i% D
考虑铜箔到边缘的距离,还要看板边缘到外壳的距离啊。
6 K1 ~, G: x; o/ g1 n
' j* D# O4 c( w5 A0 a: t& P理解个问题点的核心内容是板的绝缘层,一般来说铝基板比纤维板稍微复杂点,双面板的情况暂时不考虑(多考虑一个面就是了)。铝基板的绝缘层是铝板上的一层绝缘物,纤维板就是底部的玻璃纤维,把这两层东西视觉化,具体拿出来就可以了,就把它当成一片PET绝缘片就好理解了,电路板上的其它东西(白油),都不被视为绝缘物。铝基板底部的铝板要当做金属,比玻纤板复杂一点点。
3 e. ~' U3 v9 G4 }7 a5 j. o) k! C. [/ x# Z5 u# q

' n0 H, T& u1 Y4 \6 h& m' V$ i' BPCB的距离,分板内(LN之间到保险丝之前与基本绝缘等效的爬电和间隙)和与板外相关的产品系统绝缘(基本绝缘或者双重绝缘)。你大概说的是板外,GB7000当然不会说明白到板边的距离,它是要求了整个绝缘系统的距离。板子放在金属外壳上要求不一样,金属外壳上有绝缘垫片又不一样(绝缘片上的开孔位置和距离要考虑),放在塑料外壳上,且外壳有孔时又不一样,PCBA个隔空放在外壳内,用金属支柱和塑料支柱又不一样。
# N" m; M$ k) J5 g* P
. E1 ?- i- s( P5 Z/ A& H重点是与板外的相关的绝缘系统,它是一个绝缘系统,铜箔到板边缘的距离只是其中一部分而已。比如对外壳的系统绝缘确定爬电要求为5mm,它要求整体爬电达到5就可以了。内部有其它的裸导电部件,它可没有边缘。最简单的方法,直接把PCBA当做最高电压带电体就好了,如果你不想算铜箔到板边缘的位置。PCBA相对于裸导电部件,其实就像是一个带了塑料底座的裸导电部件罢了。余量多时,直接将其整体视作导电部件即可。
3 H0 d8 q7 i: D6 x0 A& I
* [$ k5 n; K7 i% X' C& S余量不多,那就要算铜箔到边缘距离+板边缘到手指可触碰到的地方的距离(缝隙、开孔),这样总距离等于7000里表格得出的距离就可以了。
7 ~1 |+ |1 j9 {3 U' [% d) j  @" N5 R4 t  _" B( D' h- g
绝缘系统(含接地)=耐压测试=间隙+爬电,这是防触电的核心内容,其基本核心就是对内部危险电压的防护措施是否足够:绝缘片抗电压能力(打耐压,一倍或两倍耐压等效基本绝缘和双重绝缘),空气充当绝缘物(距离越大,防护越强,一倍或两倍距离等效基本绝缘和双重绝缘),接地(一重保护,相当于附加绝缘,有了接地,系统的绝缘系统只要等于附加绝缘即可)。打耐压、接地、爬电+间隙,这几部分内容按结构和电路要求随意转换,相互替代。距离不够,垫片来凑。二类转一类,距离再减半。& p2 t# p9 \* O7 m: v
1 T' l; x' a' k6 m6 i) g
回复 支持 反对