[IEC标准产品] GB 4706.12-2006 贮水式电热水器第22.6条是否需要排水孔

[复制链接]
发表于 2019-6-11 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 1002413931 于 2019-6-12 09:31 编辑 7 H3 F. |4 n$ f) a
  w; Q0 C( O- G! T; S  b. `
GB 4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求》标准22.6密闭式电热水器,是不是一定要有排水孔?求大神解答!
4 e) u8 k9 R/ b0 Q, G3 z
         GB 4706.12-2006/IEC 60335-2-21:1997《家用和类似用途电器的安全贮水式电热水器的特殊要求》标准
22.6除非外壳内的冷凝水在正常使用时不可能凝聚,否则外壳内排水孔的位置应使得排除水时不会影响电气绝缘。孔的直径至少为5mm或面积为20mm²,但宽度至少应为3mm
   通过测量来确定其是否合格。
7 T' a5 r1 G% o$ {# t; ?
) g- {  X8 U6 l7 z% y( Y8 D, ]5 c" J
发表于 2019-6-14 17:17 | 显示全部楼层
是不是一定要有排水孔?/ [9 P2 }! U* Y# O& n
除非外壳内的冷凝水在正常使用时不可能凝聚;请问哪来的冷凝管又不是冰箱,壳内不会出现冷凝水不用排水孔。