安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1047|回复: 5

[CQC认证] 24V输入LED控制装置

[复制链接]
发表于 2018-11-6 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各路大神:       我的一款LED控制装置,24V输入SELV输出。我看CQC官网,不在强制范围。假如我申请CQC,塑料壳且满足6mm的爬电距离及电气间隙,可以加双重绝缘回字标么?
' g; X; H% L$ D# E; d' f6 r; E' G4 K  g  g5 A. I- _* d( e- k0 X

5 m, D5 g5 r7 ?/ [
$ q* v1 ^$ I9 F+ j$ Y6 J5 `
发表于 2019-12-20 16:36 | 显示全部楼层
首先你得确认是否是独立式控制装置,建议定义为III类,但是假如按II去定义是可以加回字的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-11 14:59 | 显示全部楼层
24V不是属于三类的产品吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-2 13:22 | 显示全部楼层
照明产品中,关于Ⅱ 类灯具的定义是:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如,双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。所以,不仅仅看产品外壳的爬电距离和电气间隙,还要看绝缘电阻、电气强度和结构等等要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-7 17:18 | 显示全部楼层
控制装置根本没有二类这个说法,除非你是独立式控制装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2019-3-7 15:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 03:01 , Processed in 0.066531 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表