[IEC标准产品] 家电的保护阻抗

[复制链接]
发表于 2017-3-12 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
家电的保护阻抗需要两个Y1还是两个Y2电容串联呢?
# t! Z  O0 X! `- j( K! Z$ d
发表于 2017-3-14 11:14 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2017-3-14 10:50
9 u8 X( q. f2 \: ?* Q①就家用器具60335-1中来说,标准并没有规定,只要有2个Y电容串联都可以。
. S3 a2 d8 M) |2 ?* E3 S9 @2 c②Y1、Y2在安规电容标准里面有 ...

# H+ i* c( g' r"IEC60114"应该是IEC 61140(GB/T 17045)

点评

汗,笔误笔误~~感谢指正  发表于 2017-3-14 13:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-14 10:50 | 显示全部楼层
cmk1991 发表于 2017-3-13 09:52 " X. |& D' l8 ?' \9 h& b
那标准有说明Y1,Y2的绝缘性吗
6 }8 y2 c9 v/ s% x% z1 `
①就家用器具60335-1中来说,标准并没有规定,只要有2个Y电容串联都可以。
" s; _/ _# P' R0 M0 z②Y1、Y2在安规电容标准里面有双重绝缘、基本绝缘的定义区分,但是在60335-1里面,你如果用了单个Y1电容(跨接双重或加强绝缘),也不认为符合60335-1中的保护阻抗的相关要求。
2 h8 i( o. X: O* ?2 T③在IEC60114(GB/T 17045)电击防护-安装和设备的通用要求 5.3.4保护阻抗的解释中注明了:电子元件如果满足IEC Q规定,则认为了不太可能出现损坏的,在GB/T 14472  的3.4.2中对IEC Q鉴定批准试验做了说明(类似每批次产品都要送去做型式试验),这个时候你可以用单个Y1电容。
% s5 J( a3 }! ~. J; e4 M
- [! O9 T+ b% e( t6 @; B' h" ~问题就是国内你认为有几个Y1电容是按照IEC Q要求来进行的?' |4 h; n- H, z1 a

5 F+ ~3 E( a9 t所以用2个Y2电容是家电的要求,案例来说IEC 60114 电击防护是基础标准,60950也应该遵守才是,何奈人家不叼着玩意,家电死抱着2个Y电容死坑~

点评

"IEC60114"应该是IEC 61140(GB/T 17045)  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-13 16:55 | 显示全部楼层
针对IEC 60335-1的家电类产品来说:! R5 r3 J1 M$ r2 s
Y1或Y2都可以。如果使用则至少需要2个或以上,需要考虑任何一个开路或短路的情况。8 V( T% U4 m7 m- G# O5 ~

1 U( H* E2 X; c; _22.42 Protective impedance shall consist of at least two separate components. If any one
) v  [1 l5 K" W& f0 Vof the components is short-circuited or open-circuited, the values specified in 8.1.4 shall not
2 ^' m7 H0 S' n! `, ]8 Dbe exceeded.
9 K6 {" s; V8 ]$ ~, p/ b- [# Z$ mComponent impedances shall be unlikely to change significantly during the lifetime of the
4 R$ s1 h' x: J+ N% m9 `. M& t; {appliance.& F( @6 G. F. d/ g  Q, \
Compliance is checked by inspection and by measurement and if necessary, for resistors and
4 L! W2 _5 U( X! Qcapacitors by the following tests.5 O/ o4 I4 t+ F- E2 Y2 N
Resistors are checked by the test of 14.1 a) in IEC 60065 and capacitors are checked by the; G) R6 o: W' A. D% g
tests for class Y capacitors in IEC 60384-14 appropriate to the rated voltage of the appliance.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-13 16:24 | 显示全部楼层
GB/T 14472
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-13 09:52 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2017-3-13 08:11 2 y* J4 j6 `7 p. I7 ^: \0 H2 H7 K
都可以,没有规定是Y1还是Y2
& P& `* |2 R" g, F* W
那标准有说明Y1,Y2的绝缘性吗

点评

①就家用器具60335-1中来说,标准并没有规定,只要有2个Y电容串联都可以。 ②Y1、Y2在安规电容标准里面有双重绝缘、基本绝缘的定义区分,但是在60335-1里面,你如果用了单个Y1电容(跨接双重或加强绝缘),也不认为  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-13 08:11 | 显示全部楼层
都可以,没有规定是Y1还是Y2

点评

那标准有说明Y1,Y2的绝缘性吗  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-12 12:04 | 显示全部楼层
Y1或Y2都可以,都要两个,两个容量相同的Y1或两个容量相同的Y2.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-12 10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2017-3-12 10:54 编辑
. f: a/ n# j+ k3 T9 R4 B# J! v1 _2 k; x/ l
22.42规定,至少两个独立的元件(例如Y电容)。