[IEC灯具] IEC62776接触电流测量

[复制链接]
发表于 2016-6-26 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问IEC62776接触电流测量是不是这样:LED单端供电的一端短路后接供电电源的L端,供电电源的N端接地,然后LED灯管的另一端也就是非供电端接测量仪表,这个网络使用辛普森228表,228表的黑色表笔接地,红色表笔测量非供电端的pin?供电电压是500V。由于图和标准并没有描述供电电源的哪一几接地,如果L线接地会不会短路?谢谢指教。
- O0 z4 @3 g! O6 }1 p4 a3 q5 d6 E5 ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2020-8-21 11:08 | 显示全部楼层
xyzcannon 发表于 2016-6-28 20:225 m$ U. u# K: P# o
左边的test voltage 是指500V高压,测量另一边的泄漏电流;按道理测试高压的那一端是否LN都没有关系,但一 ...
8 ^. G; |1 {4 E, A+ e+ Y3 Y9 |
你好,方便请教一下,在灯管两端施加500V电压,然后测试仪表(228表),的红表笔接在一端,黑表笔接在哪?从图上看是接地线吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 11:07 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2016-6-29 08:43' o! w. H; F# t. Z! c
你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:
. ]. {$ U4 @% T+ M这个图的意思很简单,就是 ...
& p. g. t+ _* y- R# n6 U
你好,方便请教一下,在灯管两端施加500V电压,然后测试仪表(228表),的红表笔接在一端,黑表笔接在哪?从图上看是接地线吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 22:29 | 显示全部楼层
零线接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-30 19:53 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2016-6-30 08:27
5 I3 M# r) Q, ?% [L接地能产生500V的电压??

$ Q* G# c/ T$ W电路不懂,你们懂,谢谢你们的指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 08:27 | 显示全部楼层
nanpiao 发表于 2016-6-29 21:59
% `8 o( J* |1 \9 z图上显示的是一端施加500V电压,其中一端接地,不是两端。另一端是接 测试网络。供电电源2根线,一根L,一 ...
" g* [( R. u7 l7 A* K& M- ^
L接地能产生500V的电压??

点评

电路不懂,你们懂,谢谢你们的指教  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:53
大部分工厂的是没有单独接地的,直接从变压器引出来的,和N 线是同一根线。  发表于 2016-6-30 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-29 21:59 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2016-6-29 08:43 * ?( J- Y% f. W  ~
你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:
/ i  y$ {( `) g! g; [这个图的意思很简单,就是在 ...

2 G. N1 a0 ]: a+ d  [! @% w图上显示的是一端施加500V电压,其中一端接地,不是两端。另一端是接 测试网络。供电电源2根线,一根L,一根N,图上又没说是哪一极接地,所以我才问的L接地会不会短路。

点评

L接地能产生500V的电压??  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 08:43 | 显示全部楼层
你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:
' N* M2 e3 l3 r* s. ~4 y8 F这个图的意思很简单,就是在灯管的两端加500V的电压,但是这个电压必须有一端接地,试想一下,如果电源端的火线接地,这个电源可能产生500V的电压么??

点评

你好,方便请教一下,在灯管两端施加500V电压,然后测试仪表(228表),的红表笔接在一端,黑表笔接在哪?从图上看是接地线吗?谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-21 11:07
图上显示的是一端施加500V电压,其中一端接地,不是两端。另一端是接 测试网络。供电电源2根线,一根L,一根N,图上又没说是哪一极接地,所以我才问的L接地会不会短路。  详情 回复 发表于 2016-6-29 21:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 08:05 | 显示全部楼层
nanpiao 发表于 2016-6-28 22:18
8 p% Z1 S( ]$ S7 j! d( L我不敢,跳闸了怎么办

, [7 N5 ^5 m5 t0 a, x跳闸了在扳上去,实验室不就是提供尝试的地方么
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-28 22:20 | 显示全部楼层
xyzcannon 发表于 2016-6-28 20:22 2 A0 Q; o4 J# Z4 W# J" D$ E. T
左边的test voltage 是指500V高压,测量另一边的泄漏电流;按道理测试高压的那一端是否LN都没有关系,但一般 ...

, s( q9 S6 _3 {% O  \- t8 i谢谢指教,非供电端的pin脚是保险丝,就不需要测试了吧。
回复 支持 反对