[信息产品] 带金属外壳的交流设备,想做成带金属外壳的二类安全设备,求建议。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-12 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 taybi 于 2016-4-12 12:23 编辑 ! A$ a3 K7 l# U) D

& \* H2 M7 ?, S7 J! J目前是金属外壳的交流设备(金属壳体里面含有交流电源模块和产品单板,电源模块为AC/DC模块),但想做成带金属外壳的二类安全设备,有几个问题请教大家:/ ^/ ?/ K% }$ Z8 a* S

# Z5 k8 `$ P; }/ ~% T1 M1、是不是将电源变压器初级部分与金属外壳达到加强绝缘就可以(或者也可以初级部分与金属外壳隔离距离达到8mm),但像电源次级输出和数字单板可以直接和金属机壳相接?
; `( s! W, o9 [, o3 b* `( z7 p9 Y2 @) }) K4 V6 x5 {3 S, a6 \
2、如果要做带金属外壳的二类安全设备的安规认证,需要做哪些重要的安规测试项目
! y1 a4 N8 M( i( @# _* \8 m. {2 ?# w3 O3 n# J: [! k6 w
或者是否有好的参考资料% w. T' A2 X6 \' l( m8 C" G

; x' N! l: p3 Q2 F8 [再次多谢各位大牛了,不甚感激。。。
( K/ B- N7 y- ?1 \; I
18#
发表于 2016-4-21 10:33 | 只看该作者
babyliker 发表于 2016-4-13 20:44 , a1 W9 ^. {# H& c. ^: s
我指的是初级的地,次级的GND本身和初级一般符合加强绝缘的。

# E& G7 I0 O4 q我的观点也是认为只要满足加强绝缘就可以,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-4-16 13:37 | 只看该作者
babyliker 发表于 2016-4-13 20:44
) K/ J( a5 H0 ~2 B, X我指的是初级的地,次级的GND本身和初级一般符合加强绝缘的。
- h' _7 k. T. E9 w; a" ~" a+ Q
这个设备只是要做成二类设备,不是说从I类设备改成II类设备,所以只要初次级满足加强绝缘,可触及部位与一次侧满足加强绝缘就可以了,跟地没关系,跟铁壳不铁壳的也没什么关系的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-4-14 11:03 | 只看该作者
taybi 发表于 2016-4-13 21:59 - t+ w1 K8 a( P: |; n1 j
漏电流,也即常说的接触电流,是要按照0.25mA去要求了吧

) r, i2 X6 A( m9 ~1 T: T你I类变II类后,原来初级对地的Y2电容要换成Y1电容(除非将原来的初级地看做危险),原来初级对地Y电容产生的漏电和输出的漏电一起汇总,都要按0.25mA判定,如果初级对地原来没Y电容就没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-4-13 23:27 | 只看该作者
taybi 发表于 2016-4-13 21:58
; [0 [+ P1 o/ L明白,多谢版主。那电源连接器是都要一些类似二类设备连接器的认证啊?我没做过二类设备。
; b; y9 p! t7 u' S# K  {
电源连接器是指什么?电线组件?还是耦合器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-4-13 23:26 | 只看该作者
taybi 发表于 2016-4-13 21:59
2 H; G  b+ t5 I! c% B3 T9 M漏电流,也即常说的接触电流,是要按照0.25mA去要求了吧

- O3 U( w9 l( H( `/ p7 e: y. s+ w看是否接地,保护地,不是功能地
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:59 | 只看该作者
babyliker 发表于 2016-4-13 20:48 5 D# _% x. n! w; |
正常电源模块内初级地一般都是和零火线基本绝缘涉及,所以当你初级地不接真正的地而且连接外壳的时候,初级 ...
9 j2 {* F' @& J: T
漏电流,也即常说的接触电流,是要按照0.25mA去要求了吧

点评

看是否接地,保护地,不是功能地  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:58 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2016-4-13 19:36
& Q1 P, C# ?8 _( W* ^, c你次级的地与初级要满足加强绝缘,可以通过Y1电容或两个Y2电容与初级地桥接,如果与初级地直接相连那么, ...
% a% [* b- u# M5 N" z
明白,多谢版主。那电源连接器是都要一些类似二类设备连接器的认证啊?我没做过二类设备。

点评

电源连接器是指什么?电线组件?还是耦合器?  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-4-13 20:48 来自手机 | 只看该作者
正常电源模块内初级地一般都是和零火线基本绝缘涉及,所以当你初级地不接真正的地而且连接外壳的时候,初级地到零火线距离就不足了,连带外壳到零火线隔离不足,次级地一般当做普通selv处理,你改输入结构不太需要理会他,漏电流除外
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-4-13 20:44 来自手机 | 只看该作者
我指的是初级的地,次级的GND本身和初级一般符合加强绝缘的。