灯具标准中 SELV和FELV有什么区别,FELV又怎么去理解?另PELV是SELV演变过来的吗?只是PELV要接地,而SELV不能接地& Y* I3 u2 O) d4 T$ r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2023-3-28 10:43 | 显示全部楼层
一个是安全特低电压,且有一个相当于带有双重绝缘的隔离变压器隔开,另外一个是带有接地功能的SELV
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-6 10:20 | 显示全部楼层
学习了, 回帖说的很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-4 11:07 | 显示全部楼层
信思哲 发表于 2016-4-8 14:130 y6 J; e& L7 [( B
SELV已经是安全电压,加个接地应该是为了更安全,那在什么情况下需要加个接地去保证他更安全呢?为什么有 ...
' h" ?2 D7 g2 }/ [' l- ~
PELV就是更安全的SELV,大部分都是為了產品的更多的設計來產生! 比如說帶有金屬外殼的產品的筆記本變壓器。
( [2 a2 b! ?6 b" K6 t常見的PELV 可用於:
! t6 j5 ]/ r$ N3 e5 m) b1.需要功能性接地的電子設備,例如 EMC 或靜電控制。通常用於 PC 和一些筆記本電腦電源。
& r6 N3 m; Q& s% t2. 在高頻下運行的數據網絡設備,這會導致隔離屏障靜電充電/ w6 ?7 V9 ?( A
3. 用來偵測機械訊號的電源,它通常是直流控制的首選電源,因為可以檢測到故障(例如,這可能是機械控制系統的安全問題)。用以故障檢測對安全或操作為至關重要的設備。; L$ ]3 L1 I& i9 V* k( v/ V2 H
, f, M7 z* s- a& ]# v6 i# s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-4 10:05 | 显示全部楼层
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:263 n+ \0 q0 l& c% c% l. Q
要怎样演变才合格,标准又好像提到SELV不能接地,求指点

) e: t" R% z- d2 I/ f* s60335-1的定義,確實規定了SELV線路必須隔離變壓器產生,所以當然就無法跟接地系統有關聯!  但是如果是定義為PELV線路就可以!  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-8 14:26 | 显示全部楼层
平凡 发表于 2016-4-8 13:27! L9 [5 ~( T6 ?4 z# s( Y: C9 v
PELV的確是SELV演變過來的,多了接地的能力
6 P) o4 x( i! U7 D- |
要怎样演变才合格,标准又好像提到SELV不能接地,求指点

点评

60335-1的定義,確實規定了SELV線路必須隔離變壓器產生,所以當然就無法跟接地系統有關聯! 但是如果是定義為PELV線路就可以!  详情 回复 发表于 2023-1-4 10:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-12 15:29 | 显示全部楼层
学习了,解释的很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-17 12:03 | 显示全部楼层
这个我也想知道,这个很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 14:14 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2016-4-7 15:11
2 ~# O0 \, m' r7 d2 }7 c9 FSELV,要有安全隔离变压器一次电路与二次电路的绝缘,除此以外的ELV都是FELV

' F4 ?2 `/ E$ m7 L什么情况下考虑用FELV
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 14:13 | 显示全部楼层
平凡 发表于 2016-4-8 13:27
. }: V! O& W" ~: JPELV的確是SELV演變過來的,多了接地的能力

0 L  Z! R% _. y7 c* iSELV已经是安全电压,加个接地应该是为了更安全,那在什么情况下需要加个接地去保证他更安全呢?为什么有加接地的必要呢?还是只是为了双重安全。还有SELV不是不能加接地的吗?

点评

PELV就是更安全的SELV,大部分都是為了產品的更多的設計來產生! 比如說帶有金屬外殼的產品的筆記本變壓器。 常見的PELV 可用於: 1.需要功能性接地的電子設備,例如 EMC 或靜電控制。通常用於 PC 和一些筆記本電腦  详情 回复 发表于 2023-1-4 11:07