[标准学习] 请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值

[复制链接]
发表于 2015-10-22 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jansle_happy 于 2015-10-22 16:00 编辑 . T5 Q( m* h2 t1 _

* n! t# q2 N! v# ]) Y, v请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值。请查看附件表格,电安法规定2.0平方的导体允许通过的最大电流值为17A,3.5平方的导体规定允许通过的最大电流值为23A,
1 a1 }. j. o* I, C: ^  X; F5 D: `& h2 E/ ?) W
那请问2.75mm2的导体最大允许电流值是多少?2 w0 [4 r% ^: |7 h, M: b: s
或者说20A的插头至少应该配多大导体规格的配线?+ d" l( E; w5 A
谢谢1 Y' x0 X0 t0 v9 h6 i
& `% o+ d$ j9 Y9 b9 F7 \% k
: `( @, H( L  x! P2 X* t

0 k8 A9 Z- K4 A7 o6 f+ j2 e————————
. R( ^+ K5 |' ^+ U( F是不是也可以像计算导体电阻那样,用插入法计算电流值?: O8 X5 {2 T4 S& H7 z+ X/ D& L" v5 G
谢谢  a; i: u' S8 O* L
发表于 2019-4-2 11:22 | 显示全部楼层
参考表格。: t" m% v5 t/ G# q& L2 c& Q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 09:03 | 显示全部楼层
就如同1樓billma大說的,看您搭配的線材種類決定,一般PVC 耐溫60度就Max. 17A ,' I$ _8 E+ _2 ]
20A插頭至少應搭配3.5mm2線徑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 08:59 | 显示全部楼层
Inzaghi_l 发表于 2018-12-21 16:09
# N/ i" }+ _3 s& v7 e! C日本有插头标称电流超过15A的吗

% O: ^. B0 t4 @有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型' \! l# r; K/ X, f# v& W/ t
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 16:09 | 显示全部楼层
日本有插头标称电流超过15A的吗

点评

有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型  详情 回复 发表于 2019-1-4 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 07:55 | 显示全部楼层
你这个 1.25-12A,2.0-17A,3.5-23A,是60℃线材的电流,75/80/90的电流还可高。