[综合话题] 请问,固态继电器是否满足安全隔离要求?

[复制链接]
发表于 2015-6-18 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问,固态继电器是否满足安全隔离要求?" `; b" m& K: ^! P1 I6 G
; A# U, u: @+ c& C

% `6 X% ~6 k* i. _0 ?' W
1 K' h) [9 O8 T" V  o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-6-28 20:41 | 显示全部楼层
af204 发表于 2015-6-19 09:23 ! i4 s9 u7 V# j, k: l6 W
左右两侧是安全隔离没错
7 N# w; E9 G* j7 s5 M3 F. q但右边的部分不是隔离6 A5 B# j& s& |; D
8脚为输入端,5和6脚为输出端

* j+ ~  n6 `8 u" w6 g1 w" t* _这个元件就是为隔离而设计的,单片机可以直接通过一个电阻直接控制可控硅,为什么还需要通过发光二极管来传递控制信号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 15:15 | 显示全部楼层
以前遇到过,是松下的,但厂家一直搞不到VDE证书
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 13:31 | 显示全部楼层
其实产品的UL证书上的产品名称“Optical Isolators”就会明白,这个产品就是一个光耦,按光耦的要求管控就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 13:00 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-6-23 12:08 6 j" n. y7 G% ~3 \
如果继电器用于次级控制初级,* `4 z) \9 d8 y8 y$ F
控制部分与被控制部分需要隔离的

8 F& q: Z6 h3 W9 u$ @14楼在纠结一个错误的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 12:10 | 显示全部楼层
如果继电器用于次级控制初级,跨接再初次级之间,则继电器是需要隔离的。+ S0 s) R4 S0 [
如果未跨接再初次级之间,则不需要隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 12:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 嘻嘻 于 2015-6-23 12:09 编辑 " m1 H) h2 E0 e0 e
craigyu 发表于 2015-6-23 09:28
. E* ~/ i' j% D' Y6 l# f1 O高压的输入和输出部分需要安全隔离?那本身就是个开关,符合断开距离就可以了,不需要隔离
$ M( D: E' S  X  L! M4 R/ i
如果继电器用于次级控制初级,
/ k. }, f5 C' h9 W6 z" }6 _控制部分与被控制部分需要隔离的

点评

14楼在纠结一个错误的问题  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 09:30 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2015-6-18 19:02
/ i- y2 w& y  Q2 E9 s可以毫无疑问的说,几乎所有的继电器都是全隔离的结构。

/ d6 C1 w; e' t" i并非所有继电器都是全隔离的结构,低压和高压之间距离不满足使用环境的继电器大把。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 09:28 | 显示全部楼层
af204 发表于 2015-6-19 09:11
5 ^! i0 I" D* X) ?, P7 k; j  D怎么隔离法?前面楼主的图肯定不是安全隔离的: g2 u/ H7 q9 h6 u  W
继电器的工作原理是以低压来控制高压线路的通或断,控制部 ...

4 g! r9 t7 P; f, Z高压的输入和输出部分需要安全隔离?那本身就是个开关,符合断开距离就可以了,不需要隔离

点评

继电器的原理是低压控制高压, 低压与高压需要隔离的  详情 回复 发表于 2015-6-23 12:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 08:53 | 显示全部楼层
af204 发表于 2015-6-18 11:49 ) J: G5 [! U; m( u' H) h
继电器左侧只是控制右侧的通断,真正通电的是右侧& B* x" p) k) {+ V: ]( x. A
实际上是没有任何隔离作用的
7 i- D9 v4 Y/ e; w3 a/ E* L你先理解下继电器的原理

% {# F" z7 I4 ~# Y9 U楼主的意思应该是控制端与被控制端之间是否是隔离的吧(就是强电端与弱电端)。光耦、继电器等应该都是可以做到的。