请问:一个设备在前面板和后面板各一个开关(最常见的那种两边按的开关),两个开关都可以控制设备电源的通断,那么开关符号怎么标?- q9 u  |0 F" k5 i3 z) _( G" n
1.I/O6 q' b# p. Z9 f9 X
2.Push-push1 o- H: T/ S5 g( e9 {
3.stand-by
5 u& @; }8 h1 r- l4,其他& F0 E" n, u! g) a. u" E) O: h
我个人认为应该用push-push的标志,虽然看上去这个设备的开关应该标I/O,但是如果标成了I/O,这个设备的开关不管处在I还是O,设备都有可能是在通电的状态。所以需要标成push-push,让使用者知道,不管开关拨到哪一边,设备都有可能是开通的。
17#
发表于 2008-12-25 12:42 | 只看该作者
应该是船型工开关,我认为是中心为输入点,两边为输出点叫做单刀双掷开关。
16#
发表于 2008-12-24 21:48 | 只看该作者
今天第一次上来:看见楼主的问题) ~9 h; j& \! I9 j
我说一下自己的看法,首先大家知道:“I”是表示“通”状态(设备有电),“0”是表示“断”(设备无电,一般L、N都断开),你应该在起通断外接电源开关处标:如果是翘板开关,可以标I/O,按到“I”位置是表示“通”,按到“0”位置是表示“断”,如果是推-推开关,可以标“0”中加“I”,不能表:Push-push(虽然它也是推-推开关的意思,但好像我国不推荐用了)。但不能用“stand-by”,它是待机模式表示,我国也不用,设备始终是“带电”状态。如果你要表待机功能开关。那就应该是上面开口的“O”加“I”(我国专门有图案表示的标准的)。
15#
发表于 2008-12-22 10:50 | 只看该作者
翘板开关,标I/O
头像被屏蔽
14#
发表于 2008-12-16 22:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13#
发表于 2008-3-29 23:51 | 只看该作者
首先我觉得需要了解该产品是用什么标准进行认证的, 是否在开关方面有什么特殊要求.
- |6 Y( ]9 K6 d) \: f其次就安全来说, 我觉得是不安全的, 因为都是I/O开关, 如果我作为客户看到前面的开关是在"O"的位置, 我会认为设备是断电了, 而按你描述如果这时候后面的开关是在"I"的位置, 那么实际上设备是通电状态, 那么就有潜在安全隐患.5 n; Z# Q- J& `# D
最后就开关本身说一下, 如果是翘板开关, 又是直接控制电源的, 只能标:"I/O", 不能标&quotUSH-PUSH", 所谓的PUSH-PUSH开关, 就是我们常见的按一下就缩进去再按一下就弹出来的那种开关, 一般DVD, 电视机都有这类开关, 只不过在DVD和电视机此类开关又承担着STANDBY的功能罢了.
12#
发表于 2008-3-12 17:02 | 只看该作者
如果开关是做为断开装置,用做双极开关,则通断符号I/O是一定要标出的。
11#
发表于 2008-2-22 16:44 | 只看该作者
1、据你的描述,应该是翘板单联双控开关。即安装在两个位置,可以实现用任何一个开,用用任何一个关,方便使用。! D- N6 h% Q. w
2、既然是翘板开关,用电负荷较小,一般在10A以下。; d' E8 o0 u4 y6 u8 P- s
3、不好用简单的标识来显示通断状态,既然标识都很难周全,那么费尽心思做的标识,使用者能很容易的力量、理解吗。
5 h9 a! i+ N  G4、不如配通断指示灯、做标牌、贴说明等标识,或者用带LED灯的单联双控开关。
10#
发表于 2008-2-4 10:44 | 只看该作者
如果前后都要开关的话,说明你这机器是个大设备,不知道具体是什么?
( O% [! S( B. U  u$ G; G" P9 L2 ?从安全的角度来说,用个指示灯比较好,前后各装一个指示灯,只要机器是开通状态的,指示灯就应该亮着,表示正常通电状态。如一些大的机床上,这种开关是不能随便按的,特别是在维修过程中,是相当危险的!如果有两个开关,应该要是明确的说明,警告语或标志。
9#
发表于 2008-2-4 07:10 | 只看该作者
加指示灯并不一定需要另加低压线路,有些开关就自带指示灯。
. P/ u+ X7 w) c0 a0 w有些开关无自锁,按一次开,再按一次关,如你所说的例子,直接标一个power,如有自锁,则一般也要表明(多用图示符号)按下ON,抬起OFF。