[逆变器认证] 光伏汇流箱的过压等级

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-30 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
汇流箱的过压等级是OVC III 还是 OVC IV?
9 a- L$ l. u; j% V, c
11#
发表于 2018-1-22 11:48 | 只看该作者
不错,值得分享支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-1-19 20:34 | 只看该作者
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
; _# j5 d8 L( V) ^# t这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
/ ?+ N  D5 g) U# E- a( B1 S
你的见解太棒了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-1-19 17:01 | 只看该作者
PV端一直做2
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-5-24 15:22 | 只看该作者
onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46 9 h1 p+ i1 \* `/ @" k! @
求黄总详解 !

  ~7 E; s3 x% w* U王总 仔细研究标准2 t( E5 l9 ?+ Y1 p
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-5-15 09:46 | 只看该作者
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 5 c2 A' {8 r# {2 l. k* g, H( j
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

* M% k* c: I: q8 n4 E5 N, n8 @求黄总详解 !

点评

王总 仔细研究标准  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-3-28 14:33 | 只看该作者
没看懂的人,表示路过。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-15 09:12 | 只看该作者
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
1 b; r0 U: f; ?; u这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
- e3 B- y+ T: Z
应该还要依据SPD的等级才能判断吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-4-11 13:42 | 只看该作者
那么,汇流箱之前的光伏阵列的过电压等级又是多少?是III吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-1 16:58 | 只看该作者
如果是 DC 汇流箱的过压等级是OVC II  