[标准资料] GB 7000.1关于淋雨的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-29 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
9.2章节中提到需要金属网的隔板怎么理解,实际测试安装在哪里
$ u& y1 q5 v5 f6 r% y' k0 T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
13#
发表于 2015-2-3 09:21 | 只看该作者
木板大小:If the installation instructions indicate that a luminaire is for ceiling or under-canopy mounting,
) t' @6 J* l2 U, hthe luminaire shall be attached to the underside of a flat board or plate which extends 10 mm$ P/ Z; j! ?" {  j
beyond that part of the luminaire perimeter in contact with the mounting surface.' A" L2 e+ K/ z8 o6 g* v; p3 `' O
木板厚度:12mm.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-2-3 09:04 | 只看该作者
标准中只对安装板有大小上的要求,当然还是从防水测试的角度业考虑的。测试时建议用普通的木板即可。不用刻意用什么样的非常规的木板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
11#
发表于 2015-2-2 12:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-1-31 22:08 | 只看该作者
gfd951951 发表于 2015-1-30 23:27 - y$ M4 R8 s8 p
木板是有特殊的要求,包括材料,尺寸,喷漆等。其实对于不同大小的灯具,安装板的大小实际上是要比灯具样品 ...

, u  @  Q) s2 Q# m( }& x木板的要求是什么呢?求指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-30 23:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-1-30 13:54 | 只看该作者
gfd951951 发表于 2015-1-29 18:39
- S. x  I0 g( ?就是灯具的安装木板上加一块特定要求的网孔板。

/ u5 x& y! `) l, ]2 e: i* k安裝木板有不有特殊要求?是不是對應不同的燈具要做一些對應的工裝
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:51 | 只看该作者
BIAOJIAWU 发表于 2015-1-29 19:14 - s! z5 s( I4 r# y- ~1 b
也就是充分考虑了接触表面进水导致的隐患!用网来隔开安装墙体以达到水可顺利冲淋到灯具安装表面。
, F2 G/ M( v  I. L) r+ w1 e) b
是不是针对1-6等级的实验,IPX7是否需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-29 20:08 | 只看该作者
模拟安装表面凹凸不平的现象?

点评

很赞同  发表于 2015-1-29 22:58

评分

参与人数 2安规金币 +7 收起 理由
楚人美 + 5 同感
peter1715 + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-29 19:14 | 只看该作者
也就是充分考虑了接触表面进水导致的隐患!用网来隔开安装墙体以达到水可顺利冲淋到灯具安装表面。

点评

是不是针对1-6等级的实验,IPX7是否需要  详情 回复 发表于 2015-1-30 09:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规