发表于 2014-3-12 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
工厂中一直在做接地电阻测试,测着测着感觉有点不妥:* B* A8 n3 y" ]
=〉接地电阻一般情况下是测试产品的接地端子与裸露外壳的阻抗;; i3 r5 r# a" E& x
是这样吗?我也不确定了& {# f" C4 g8 v1 C/ n
如果外壳无专用的接地端子,而只有插头有一条地线,那测试点就是插头的地线各裸露外壳吗?2 ?: W8 ]( m! m" O9 S$ O
这样的话,电源线的长度也就有考验了,而电源线也要连接插头,再加上布线的阻抗肯定会超,所以这样连插头一起测试的意义何在?
6 m( D6 D" A" l/ t+ \6 G' l1 }0 }请各位给点意见!
& b7 t; o  d9 K! k
27#
发表于 2015-8-1 10:40 | 只看该作者
电源线的电阻标准有规定不用考核的,测试点选在接地端子或接地触点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:20 | 只看该作者
0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線)
  x" q& _( V; z' [  d是不是不該以這樣的方式進行測試?
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:13 | 只看该作者
连续测试了几台灯具, 都超过0.1Ω,如何解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:24 | 只看该作者
如来神掌 发表于 2014-7-8 22:05 ; D! w0 l7 n1 r+ R& G) C
肯定不是0.2om
1 \2 I- A7 [' P4 ]3 A4 J# L& S; z
0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線)
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-7-8 22:05 | 只看该作者
肯定不是0.2om

点评

0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線)  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:11 | 只看该作者
在線等答覆!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:04 | 只看该作者
今天儀器送檢後回來重測試, 顯示的阻抗為0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線);8 t. q9 G* T+ g
單獨測試測試3M長的電源插頭就有0.09 Ω;4 n- a* ^: `7 I$ P& R4 i9 k; h1 j% {

% W1 ~7 W( P. n% ]6 _/ g$ L兄弟, 電源線還要接端子與火牛連接, 如何能達到小於0.1Ω呢? 所以覺得測試點不正確? % y0 X6 a+ X& T8 z, G5 D- x
個人覺得不應該直接在插頭與外殼間測試, 因為這樣不可能達到要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:24 | 只看该作者
themaster 发表于 2014-3-14 12:49
5 v, N5 n- o% ~0 s你确定阻抗是2ohm吗?如果这样,需要确认产品是不是II类结构了,如果不是,是有问题的。
8 e9 u1 O7 I" p7 b; `+ K
是0.2OHM! 不是2OHM.
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-3-24 10:58 | 只看该作者
qingjunfa 发表于 2014-3-19 10:52
- h& K; o$ l2 X1 P3 F如果外壳是通过接地部件然后基本绝缘与带电体分开,这种情况下接地部件接地电阻达到要求应该就是可以的。 ...

4 V& g6 _9 r, v7 k* E如果接地部件完全把外壳分开,其外壳接地电阻可以不测的然后测中间接地部件就可以的。但是这种情况你要跟测试人员解释清楚
回复 支持 反对