[综合话题] L/N 与地之间的距离要求

[复制链接]
发表于 2013-9-18 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

0 @1 P1 a  w0 ^; H# T. S5 X1 A: k! m# O7 ~; |* G4 p# ^! l
  请问零线与地线之间是否需要满足基本绝缘的要求呢?如下图,火线与地能满足基本绝缘要求,但是零线与地线之间不能满足,是否可以呢?
' p& C: v5 Q0 O7 I, }" K* _
8 X7 ]' W0 I5 N- M" ]: r+ K- z+ U/ U" |8 B! B4 h7 H3 L

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-10-22 10:26 | 显示全部楼层
我是這麼想的1.6.4对Neutral  conductor要求和line conductor一样与地绝缘和外壳绝缘,line和earth要求基本绝缘,推理出neutral conductor和earth也是该要有基本绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-30 14:37 | 显示全部楼层
受教了!!!
发表于 2013-9-25 19:17 | 显示全部楼层
以工作电压参考
发表于 2013-9-24 08:34 | 显示全部楼层
hancun 发表于 2013-9-22 16:35 8 r1 E* G* f+ G
内部铜箔通常指多层板内层上的铜箔。此案列LNG都在外层,同焊盘做一样判定。

/ V, m- Y, n" z0 g: u谢谢指点。
发表于 2013-9-22 16:35 | 显示全部楼层
xyzcannon 发表于 2013-9-20 10:23
: ?' d( M1 j$ @; t- `; N$ [顺便问一句,PCB上不是应该考虑焊盘的位置吗?按照楼主的标示是考虑内部的铜箔啊。求解答
' [8 Z) j7 ~# |( ?$ r
内部铜箔通常指多层板内层上的铜箔。此案列LNG都在外层,同焊盘做一样判定。
发表于 2013-9-22 15:28 | 显示全部楼层
不可以* v5 z7 {" K7 S
因为标准不同,所考虑的角度也就不同了,总体来说,考虑的不是(基本绝缘或者功能绝缘),按照GB4706.1的要求,功能绝缘=基本绝缘的要求,但是功能绝缘还有其他判定方式!
发表于 2013-9-20 10:23 | 显示全部楼层
顺便问一句,PCB上不是应该考虑焊盘的位置吗?按照楼主的标示是考虑内部的铜箔啊。求解答
 楼主| 发表于 2013-9-19 15:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
发表于 2013-9-19 14:28 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2013-9-18 18:39 ) {" Z3 D, x0 u, Z8 i  j
需要查表看了,楼主没有给出工作电压。

& {8 m, u2 _1 o4 q若是Line to Neutral的工作電壓會以額定電壓來判