发表于 2013-6-25 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于电源中,跨接于初次级间Y电容和光耦,标准中有没有要求说离变压器铁心要有5mm的要求呢,还是说只是对元件本身初次级间引脚要满足加强绝缘  `4 `6 ^; E& S" z
16#
发表于 2013-6-26 15:44 | 只看该作者
嗯,按照加强绝缘距离6毫米考量,磁环外的塑胶壳上下盖组合厚度大于1毫米
15#
发表于 2013-6-26 13:55 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-6-26 10:52
) u# n- k6 S. T1 k4 z不允许接触的,二者必须是加强绝缘
8 H4 b8 G! ?! [1 _& K
你的意思是有认证之变压器磁芯/铁芯与初级线路(铜线)必须是加强绝缘?
( K& S5 z( }9 @! s' ^" I磁芯/铁芯与初级是否都是这样要求?; M" E0 B& j2 S1 R. V7 m* x& U

! B# l  D/ W" d5 c. C8 N如果是这样,楼主的问题就简单, 因为Y电容/光耦引脚到铁芯的距离亦不能少少于加强绝缘, 可否这样结论?
14#
发表于 2013-6-26 10:52 | 只看该作者
不允许接触的,二者必须是加强绝缘
13#
发表于 2013-6-26 10:45 | 只看该作者
钟夏 发表于 2013-6-26 10:23 4 z. K6 h, t* K
磁芯、铁芯不应该都按照初级来考量吗?与是否与初级有接触没有必然关系吧?
  S+ B4 P) y  L. k
但磁芯、铁芯是否一定要按照初级来考量?有没有相关规定?- q4 S6 }3 B7 x
6 O/ K5 F; x. W
虽然一般磁芯、铁芯是导电物料, 但不一定与铜线有直接接触, 即与初级线路没有直接接触!
12#
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:42 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-6-26 10:39 + Q! s' e3 t8 {! b  n# E+ z8 D' @
磁芯与初级有直接接触?
' o: {1 {: f% C5 Y. v" ^
我没有拆开变压器看,我们这边是把磁芯当作初级对待,说是要有加强绝缘,不知道有没有根据。
11#
发表于 2013-6-26 10:39 | 只看该作者
磁芯与初级有直接接触?
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-6-26 10:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
发表于 2013-6-26 10:21 | 只看该作者
这是我的理解!!
8#
发表于 2013-6-26 10:20 | 只看该作者
但磁芯总是要么当初级,要么当次级,要么当中间级。
7 N0 T1 {: c% f7 F# W- m8 d7 m  Q- K+ pY电容和光耦是有初级和次级,不管磁芯当什么级,都是要考虑与初级或者次级 的距离的!