[电源产品] 关于初次级间 电气间隙 与爬电距离的疑惑 希望 高人解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-8 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
看了一些测试报告,一般电源初次级都是先确定隔离变压器最高的工作电压  峰值 和有效值  确定对应的电气间隙限值 和 爬电距离的限值。 然后找出 变压器 距离最近的pin脚间来判定  当然这只是 PCB上   变压器内部距离 需要另外在核查+ i% Y4 b3 X6 y) O9 h& b( G- s
不知道以上 理解应该没错吧?: q6 z2 A" c3 ]7 C. k( _' a
现在问题是   1. 如果 变压器 距离最近的两个pin脚  是不满足其最高 工作电压 要求的限值的,  但  实测 本身pin脚间的 工作电压 却比较低  对应的限值 也是满足的  那 这种情况算是   可以接受的么?" A  r; }) }' U7 Z
  2.  我看很多电源产品  因为 设计的比较紧凑, 变压器pin脚中间 往往会有一些次级的反馈 或是 驱动电路   ,这些电路与初级的距离往往 相对近一些,   那是否 是按 产品 本身的 工作电压 来考核 其 距离?  还是以  实测工作电压来考核?  因为 如果以 变压器最高工作电压来 考核 往往是不满足要求的?
* y8 F+ V6 e! l; ]; J+ k  希望 高人解答 小弟疑惑 谢谢, s* Z& \# p6 u" v: e" Y, T+ j, w$ A
13#
发表于 2017-10-21 08:40 来自手机 | 只看该作者
好问题,期待高人解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-9-29 15:29 | 只看该作者
这种情况机构是怎么判定的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-5-31 09:47 | 只看该作者
這個問題常常困擾著大家唷???
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-5-30 13:57 | 只看该作者
我记得变压器离高压初级的距离是7mm,wo 公司规定的是7.5mm,CE中规定的是5mm.次级也是一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-5-23 15:09 | 只看该作者
hptangwei 发表于 2017-5-22 09:56
* J) S3 L9 E- ~; M确定空气间隙不只是通过工作电压峰值,还有通过所需的耐压值来判断,两者选其大。
- S8 t2 r( v+ C2 p+ @5 L4 }0 m所以,有的pin脚间虽然工 ...

; p/ m$ c% v# ]6 H- j3 j你这理念是62368-1中的,目前的60950-1和60065中没有这个概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-5-22 22:25 | 只看该作者
本帖最后由 xcc2014 于 2017-7-5 11:38 编辑
0 B8 I% s$ i, ?1 a* \8 i  O3 J* x) d  ^- c$ c
你的理解没错% R: w$ I6 X  ?) b) Z
第一个问题 我觉得一般是不能接受的,因为变压器初级绕组之间一般是挨的很近的,小于1mm,所以所有的初级脚看成一起的,所有脚都按最高工作电压算。不过也有可能初级绕组之间离的很远,间距能可靠的大于1mm或者能满足基本/附加绝缘,那样就要每个脚分别考核,各自满足要求,这种情况少见也比较复杂。第二个问题可以看一下这个帖子感受一下http://bbs.angui.org/forum.php?m ... E9%D6%A4&page=1
! P) Z+ q9 P% Z  S) v+ H3 }2 [6 e
$ K' B: k+ I- Y3 ^* J2 Z  k" w0 B/ X* H; V' A
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-5-22 17:12 | 只看该作者
求答案!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-5-22 09:56 | 只看该作者
确定空气间隙不只是通过工作电压峰值,还有通过所需的耐压值来判断,两者选其大。
% z: L8 o! U; |$ n所以,有的pin脚间虽然工作电压不高,但是所需耐压值高,空气间隙要求也是相同。

点评

你这理念是62368-1中的,目前的60950-1和60065中没有这个概念  详情 回复 发表于 2017-5-23 15:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-5-21 15:05 | 只看该作者
这个问题我也很困惑,希望有人能够解答。