引用第2楼kevin1946于2008-03-19 19:20发表的 :
, Q! @! F3 c- Q) G3 u7 {7 I& q- W4 c8 h( h" H- M; ]" c1 g
" w/ N1 k* e4 d
抽个时间当面问比较好!最好拿着样品!
: r/ c" y P7 ]( ?4 M! e这个地方是很难看懂,就是看懂了又不知道实际的东西到底合不合格! + C# V; k1 A6 H1 E
Kevin 兄
% L% Q7 o c. d. I! r& q) G, R( g/ N( b. x7 e7 o
俺之前做过开关电源,但都不带开孔的,当然因为我做的信息类产品不多,所以对于这个开孔的问题一直很困惑,今天看了看那标准真是火了,所以想把这个开孔问题总结总结,总结如下,请各位帮忙指证:
* n" @9 l6 E# X! ?! y3 {1 Q( e
1. 关于顶部和侧面开孔Cl.4.6.1: , M8 h* j1 ]% K
a). 在任何方向上的尺寸不大于5mm 的开孔;
: V# {2 u5 R; U: A% W b). 宽度不超过1mm(不管多长)的开孔;
9 g' J) N+ P3 K# q' i) N" C1 Z c). 防止外来物垂直进入产品的顶部开孔;
) t1 B# w M* C& @0 ^ d). 百叶窗结构的侧面开孔使外部垂直掉落物向外偏离;2 {1 c r: w4 a# |7 c/ ?' z; n9 U
* F L0 I) c# q# @$ C8 a. D# c( ^ e). top or side openings, as shown in figure 4D, that are not located vertically, or within a
( A. ~8 W3 z" X+ uvolume V bounded by a 5° vertical projection up to the size of opening L, above bareconductive parts: • at HAZARDOUS VOLTAGE, or. |% h* k |8 d2 B
• which present an energy hazard within the meaning of 2.1.1.5. 关于这一点无法理解.5 F- }8 j2 {7 S& J% x( w+ l
4 a8 R- C; X! E& l
f). Where a portion of the side of a FIRE ENCLOSURE falls within the area traced out by the 5°angle in figure 4E, the limitations in 4.6.2 on sizes of openings in bottoms of FIRE
6 L2 \4 @9 U# I' N$ uENCLOSURES also apply to this portion of the side.. 这个地方是我认为最难理解的: 是否指侧面开孔按图4E的5度角向下投影出来的区域也要满足底部开孔的要求?/ W. ~! q5 t" v$ w
: Q# C* i3 _) W R! V3 J7 \4 }2. 底部开孔: ! m% ~6 X+ H) \* M* d9 r- b
a). 其本身符合防火防护外壳(见4.2.1)要求的内挡板、屏网或相似的隔挡物下面的任何尺寸的底部开孔;
6 X. t% I: S( W# O1 T- t b). 在用可燃性等级为V-1 级或HF-1 级材料制造的元器件和零部件下面的底部开孔,每个孔的面积不大于 40mm[sup]2[/sup];
: V; f- {! q. d c). 挡板结构符合图4F 的规定;
) F; {8 W4 w1 W" a% Q5 T e). 防火防护外壳金属底部符合表4C 中任何一行的尺寸限值;
2 R0 h7 B4 r# W+ V0 Z f). 金属底部屏网的中心线间距不大于2mm,而且金属丝直径不小于0.45mm.---------屏网间中心线间距是指网线和网线之间的间隔<2mm?
# F' K. w. j$ [7 q9 U5 E5 e, n/ i2 n& N1 W. S$ c: i0 Y) m
希望高手们不吝赐教,谢谢! |
|