发表于 2012-3-1 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
LED PAR38灯,标称IP等级为IP65,做淋水 灯要预热多久?跟IEC60598-1中IPX5一样的?
0 s) s* R3 P- K0 p6 l( C& L& Z5 ?" ~% U
如果是UL认证,标称可以用于WET LOCATION,那么测试要预热?  标准是没说。但是有的UL工程师好像有要求,不是很确定( ~6 {' p- K3 p) b
发表于 2012-3-1 15:08 | 显示全部楼层
IPX5不是淋水了,得喷水,灯要点着
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:30 | 显示全部楼层
没错是喷水,但是,不是点灯预热?测试不用点灯吧

点评

已经回复你,请查看  发表于 2012-3-1 16:40
发表于 2012-3-1 16:39 | 显示全部楼层
UL需要预热。" w! q3 r, |) T! W" K1 W% D0 c1 `! Q
测试方法如下:3 U1 B+ l  ~4 k' {
Duration (h)        Lamp        Water. F5 ]* [) s) s6 H
1                        On          Off
/ f( c6 Z1 P2 O9 H; v1/2                      Off           On! @6 Z1 c! r1 m% a
2                       On           On  |' e: R4 O! G
1/2                      Off            On
. g5 n9 _& O, h& C/ @9 {& r' B7 X9 B; ^6 ]  t7 p
发表于 2012-3-1 16:39 | 显示全部楼层
标准上没说要预热多久,平时我做测试是预热3-4个小时直到热稳定为止,
发表于 2012-3-1 16:43 | 显示全部楼层
IP65的雨淋是喷水测试,
( Y% G. V2 d! p5 c2 H6 {& ~关于UL的可参照clause 8.12.2.6,一般是在做完dielectric voltage withstand test后进行,整个过程是要4个小时,中间有关有停,具体可参照下面表格:' x, B1 k7 |6 y0 [9 L+ ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:14 | 显示全部楼层
UL认证:对于LED自镇流灯,它的主体标准应该是UL1993吧  8.14吧。?4 ?) r5 u3 E6 v, V5 o
还与标称的,base up or base down or base horizontal 有关吧- A: Q) s; I& K+ i' h, F4 e

9 F$ E- g0 E& z0 \- w0 b6 B- BUL8750不适合LED自镇流灯吧。适合LED driver吧。?
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:15 | 显示全部楼层
Fangdifa 发表于 2012-3-1 16:43
8 Y4 k! q; P9 ]8 O% RIP65的雨淋是喷水测试,# R9 Q8 H3 Y. H) h  c; @9 h
关于UL的可参照clause 8.12.2.6,一般是在做完dielectric voltage withstand test后 ...

8 \! A: O6 u) s$ I" ]3 fUL认证:对于LED自镇流灯,它的主体标准应该是UL1993吧  8.14吧。?
' f: _  M, G" q还与标称的,base up or base down or base horizontal 有关吧( f7 b- Y+ Q- Q9 _$ R0 I8 ^# ^- h

. T6 R; ^4 n  wUL8750不适合LED自镇流灯吧。适合LED driver吧。?
发表于 2012-3-1 22:10 | 显示全部楼层
songbolove 发表于 2012-3-1 20:15
. W; q8 g$ n  W% MUL认证:对于LED自镇流灯,它的主体标准应该是UL1993吧  8.14吧。?2 V5 P5 r4 H4 n8 Y9 t
还与标称的,base up or base down  ...
# m3 O+ o2 z/ d. C" c* X1 l, F
自镇流灯UL1993+UL8750
 楼主| 发表于 2012-3-2 08:46 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-1 22:10 + ^) N- N' R% \3 C5 v# h
自镇流灯UL1993+UL8750

% B# W7 C4 [" W这个没错,应该是UL1993是主体标准,一般结构和测试参照UL1993,像自镇流涉及8750的,不多,应该只有,LVLE这块最多