[CSA认证] 请教CSA C22.2 No.223 M91 的spacing距离要求

[复制链接]
发表于 2009-8-19 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电池充电器输入100-240Vac,如果按照OPENING来查表,电气间隙要6.4mm,爬电9.5mm,这个要求是不是太严格了?如果这样的话,连光藕都不能用了?' J4 \& W! R# P9 d9 h5 A
(充电器无VDR,LINE FILTER)
发表于 2009-8-19 17:21 | 显示全部楼层
确实要求是那么多,一般的开关电源不会采用开孔吧,开孔的话距离需要达到:电气间隙要6.4mm,爬电距离9.5mm,对于光藕, 可以在中间开槽达到爬电距离,电气间隙一般能达到6.4mm.3 Q4 h4 Z4 D1 `* _5 y6 ]+ F
对于小型开关电源申请UL1310 and CSA C22.2 No.223 M91,建议不要使用开孔结构,那样很难通过,如果一定需要开孔,那么可以把申请电压定为100-120V,这样距离要求会小很多
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:32 | 显示全部楼层
产品是电池充电器,认为是有OPENING的) ^% K) y; K1 N' M
如果按标准要求,光藕表面的爬电距离不可能达到9.5mm,开槽只能解决电气间隙的问题,无法解决光偶表面的爬电距离啊
. j4 g7 i& S' X; e输入电压100-240,不能更改
发表于 2009-10-6 15:08 | 显示全部楼层
光藕電氣間隙只要2.4mm,爬電2.4mm# R9 Q. X$ w& j5 I. |; K/ R. B
Fuse 之前才需要看Table 11 W* v" o: A+ M2 n! ]; \- G' `" ^' h/ ?
Fuse 之後看Table 3就可以了
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:41 | 显示全部楼层