管状熔断体:T2.5AL250V- W, C  @( y* R* x$ H

- U) j3 f' J5 X' u/ F请问2.5A是额定电流还是额定分断能力?# h8 ]8 L' ?8 ^

3 q" d. @2 ?& r* P. q; aT是延时的意思,那L表示什么呢?' y  |( Z# i* G$ \; j
# A2 G. r7 j; a% I+ K& r. [
谢谢!
头像被屏蔽
沙发
发表于 2011-9-5 00:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板凳
发表于 2011-9-5 08:11 | 只看该作者
T:表示延时;
, \# R; J. u6 DM:表示适度延时;
( c# s7 ~  X" E& D# l% G* p9 j0 SF:表示快速动作;
6 z) G+ Z; T! n5 kL:表示低分断能力;
3 w) T6 s) e; {+ W2 S0 n2 OH:表示高分断能力。
地板
发表于 2011-9-5 08:19 | 只看该作者
T、M、F、L、H外观上都有什么区别吗?
5#
发表于 2011-9-5 10:46 | 只看该作者
2.5A是额定电流,分断电流是额定电流的2.1倍
6#
发表于 2011-9-5 10:49 | 只看该作者
那GB4706中的2.75倍额定电流又源自何处,好象和GB4943不一样。
7#
发表于 2011-9-5 11:15 | 只看该作者
没错:2 @2 _' G9 w4 `; S
T:表示延时;
: B: U$ S9 j1 n5 _M:表示适度延时;' x8 A4 i) y: S2 G
F:表示快速动作;# O  ]. ~" Q$ p, V
L:表示低分断能力;
- x4 f3 v8 {# jH:表示高分断能力。
8#
发表于 2011-9-5 11:16 | 只看该作者
2.5A是额定电流。
9#
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:51 | 只看该作者
引用第4楼Andrew.Zhao于2011-09-05 10:46发表的  :
! Y, e4 [9 K- M; U6 d2.5A是额定电流,分断电流是额定电流的2.1倍
8 y+ q6 I( o/ o" T: g
! q9 W$ Y# z+ S: P; L) w
这个2.1倍是规定死的吗?标准上要求产品必须标注额定值,包括额定电流、额定电压、额定分断能力。但是好像很多都没看到过额定分断能力啊?