[IEC灯具] 关于几类户外灯具电源线类型和横截面积的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-29 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于几类户外灯具电源线类型和横截面积的要求$ B6 M- M# C" A5 N& _: q) ?% s
一,室外吊灯。适用标准IEC60598-2-1,IP44,顶部有一挂角,挂角内有接线柱连接固定布线。' v' D( v' {: |* E3 S# ^) T: ^

: p: B7 C1 o% f; x问:该内部布线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?
4 K/ {. I" ]% z- r横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2?
' D& o* b9 X- V5 F( J: m' Q! ^
  Y$ I4 M/ E2 V( n7 G0 k/ l+ ^% A- k5 R" X
二 ,固定式草地射灯。适用标准IEC60598-2-1,通过该外部线连接固定布线。( {6 z, a# ?0 ]4 [8 ]8 q5 j2 O/ e" Z
问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?3 U0 k4 M* _2 e2 ^+ N" x
横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2?
0 ^' M6 B4 C  W2 G" M" ~% O
. L( M+ j, J" w2 H4 j+ p4 B8 {
7 M2 }; [7 L+ P4 m+ T! Q- D三,地插灯。230V  IP54,适用标准IEC60598-2-7,通过该外部线连接固定布线,或通过带插头电源线连接插座。& a  A+ S& x. h# S- Q

, q& L' }7 L& D% A* B/ |) i& e% s问:无论是否带插头,必须使用橡胶线,且横截面积至少1.0mm2,是否正确?! N# [  q8 u1 m+ q7 Q

) w" {& f) C% q$ ]) q4 R# F* W
; E8 b. U; h- q5 l7 G$ t. k9 d% \/ l8 p, p/ P8 j) [' y
四,地埋灯。230V  IP65/IP67,适用标准IEC60598-2-13,通过该外部线连接固定布线。墙角灯(嵌灯)。230V  IP54,适用标准IEC60598-2-2,通过外部线连接固定布线,与地埋灯类似。
! [  |4 w- [, D  X6 x( W1 y$ k9 a! i% K) c' f2 X+ c& ?( W) a; c: R
问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?$ {0 K6 ]7 \6 C5 W- H4 b+ M: N6 E
横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2? % y( G7 t; N$ O' z: V# Q3 P; T* r3 v
* e& o; f( s" E( G  ]1 X% M

7 n3 n! x8 `% f五.手提灯。230V IP54。& I7 V( V3 I7 z0 x

8 \% O4 a/ k) V' [问:必须使用H07RN-F的橡胶线吗?还是H05RN-F也可以使用?
9 }/ H+ p' U; q, |, ^可以使用2.5A 250V的两极不防水插头吗?(16A IP44插头只有德国有)
4 t0 G# W# h2 w4 ]    如果使用2.5A 250V两极不防水插头,说明书中是否需有相关说明?
, n" l5 T& }2 R' e, B  W1 D! T# Z' m. b, t6 r+ e/ K: _% m6 K! a4 U9 B

/ a) u, Z9 |8 R- p& ~* F. J$ }六.低压户外灯。如12V MR16 20W的各类低压灯,如低压壁灯、嵌灯、地埋灯,低压LED灯,都具有IP防护等级。
9 |' x3 j" }8 G4 D  b# h( c7 c, g- V$ z+ e
问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?1 V  M; x% u* i; c
横截面积最小需要多少,1.0mm2,0.75mm2, 0.5mm2还是无要求?+ ^# b$ X6 d. v7 {  @# b0 S8 U

6 _! j6 |5 q3 X! B6 J* @
3 k9 w9 n- R- o; n( g) w七.套灯。230V高压通过一外置变压器或LED驱动器供电,变压器或驱动器输出安全特低电压为几个低压灯供电。
3 ^( E2 X1 @8 N$ I/ Q, r) \2 {9 H% a2 @/ o, }
问:关于变压器部分,必须使用1.0mm2的橡胶线吗?还是0.75mm2也可以。(很多认证过的变压器都是0.75mm2的电源线)9 m- p7 h, {4 M  M
     关于低压灯的外部线,必须使用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以?横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2还是无要求?6 B3 _. @6 s2 A8 F/ f

; Q' b' |& I1 R3 A( ?7 M2 [* V! F% Y# I  H& @, j& r  j6 o* x
  图片等见附件。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2011-5-29 20:45 | 只看该作者
这方面的还真的不清楚,没有太留意,看来要学习的东西太多了。
板凳
发表于 2011-5-29 21:13 | 只看该作者
户外灯具必须用橡胶线.
地板
发表于 2011-5-30 01:16 | 只看该作者
这几个问题论坛有过讨论,可以找找
5#
 楼主| 发表于 2011-5-30 06:56 | 只看该作者
引用第3楼jxwyzg于2011-05-30 01:16发表的  :& v5 w) z8 l% A7 j; o
这几个问题论坛有过讨论,可以找找

7 ]6 J- P* B( K& m2 {也是我过去发的,现在又增加了几个品种。
6#
 楼主| 发表于 2011-5-30 06:59 | 只看该作者
引用第2楼cylam128于2011-05-29 21:13发表的  :; T3 z# k7 W1 D
户外灯具必须用橡胶线.

9 M1 T( G8 u+ K4 i/ `有的认证机构有这样一种观点,; @$ Z. j$ r0 D" l" m7 _+ V; h
比方说地埋灯和嵌灯的电源引线,
5 T0 u6 b: k2 {5 Q& _就是通过接线柱引到灯具外的那条线,. P* t/ K( P! x
由于安装时是嵌入地面或墙壁内部的,3 A9 c; v' e& C3 P# I: S3 x. z
不暴露在外,) S( B' X$ a* V  E* l% `& ^1 [
因此可以使用普通PVC线,
! l1 y* m" e9 [) z/ M/ k如同草坪灯或庭院壁灯的内部导线一样。
7#
发表于 2011-5-30 09:08 | 只看该作者
户外灯具必须使用橡胶线吧,不能用PVC的原因是不抗老化) @" H$ l* Z% m) I9 _

5 \3 ^; X( O1 G) o/ c! {$ n2 @9 D户外线一般为1.0mm2
. i+ ]3 c3 C, p5 `- s3 Y# W
, N; Q% X$ O( _7 M至于第七个问题,我不知道