GB4706.37中第22.101原文如下
3 X) ]) @/ e, `* j# t4 i. Q2 P' U, T
22.101 对于三相器具,用于保护带有电热元件的电路和保护意外启动会引起危险的电动机电路的热断路器,应为非自复位,自动脱扣类型,并应能从电源全极断开。7 t! @' \/ ^ S3 s, u# \; |2 b
6 f6 s: j5 |- D( x2 y$ [' B 对于单相器具和连接在一条相线和中线或相线和相线之间的单相电热元件和/或电动动机,用于保护带有电热元件的电路和保护意外启动会引起危险的电动机电路的热断路器,应为非自动复位、自动脱扣类型,并应至少断开一极.
: b, q& t1 B ?$ `+ `
3 G z0 _9 @ ? o' R, Y# s& R2 q9 T
论论$ y4 S8 y5 q% L X
.7 \0 D2 e3 G' [2 |" j
这个从电源全极断开,或至少断开一极,是指单个电热元件或电动机从电源断开,还是整机从电源断开?
: d: X* v9 ]6 Z+ b+ a6 l3 S0 `2 P+ K+ }0 f0 B- N, D
假如产品还装有多个其它的独立的元件,或者假如电机装有多个独立工作的电热元件或电动机 |
|