发表于 2011-5-10 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问一下各位,LED T8管如果想过CE认证,变压器次级端输出给LED的输出电压,有没要求不能超过多少呀?还是如果驱动有做开路保护,或加安规电容什么的。就没什么关系?
$ W3 o$ E1 j+ D" R4 d+ `$ Q) q' F; E3 m8 r
之前好像听一个认证的人说过输出电压不能超过50V,不知道是不是真的?
6 C% O. z( X& D
, p$ y5 \# M0 G2 S5 l# X- A" ]现在看到市面上很多都是很多串的,比如22串,那就已经超过70伏了,请问是真的能通过CE认证的吗?
6 w; U6 u. H0 h, H$ _8 F: W% m1 ~. `& Z' b6 o2 h. a
另外,LED球泡的输出电压范围也是一样吗?还是认证的时候跟LED T8不是同一类的?
' F: `& K* W( x% K) Z, ]3 a3 l& H. s! X6 @6 z" g# v* d
先谢谢各位。
发表于 2011-5-10 11:17 | 显示全部楼层
首先LED目前还没承认日光管这种结构,, }9 G4 ~. H' N; G
第二LED灯管需要与灯具组合挂靠灯具标准操作CE认证。& S, Q/ r' V1 S+ b
第三他所说的不超过50V只是让你只用测EMC一块,如果超过了需要测LVD一块。
  p$ L& o- @9 cLED灯具通过CE认证的很多。5 J2 S: o$ A3 ~* s$ Y
LED球泡灯是采用的擦边球方式操作的用的节能灯标准+驱动标准做的。
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的这位大大啊,很热心。
# T' g* Y: a8 Z$ \. l0 C) ]9 N
( U( p' k8 @0 z3 F8 u, m
- A, ~, P( R8 u, G! ?. i8 w是不是就是可以理解为现在LED灯具,包括T8管和球泡等,基本都是可以拿到CE认证的,不过都是类似擦边球的方式,遵循传统节能灯管或节能球泡灯的标准,来符合认证规定的?现在LED灯具还是没有专门的检测标准出来吗?6 F1 r3 h( C$ @+ T- j
5 `- \- B, H8 s- E) Y: m
驱动电源出来的输出给LED灯的电压,只要安全防触电的其他方面做得好的话,是不是就不会有一个上限了?超过60V,甚至70V,80V,也能通过认证了?   
发表于 2011-5-10 15:07 | 显示全部楼层
据说有单位使用非隔离的电源过了CE,但是我始终不知道是哪家。9 d6 F8 K  Z& B- k  {
但是我都是用隔离型驱动电源过CE认证的,而且有很多家企业也是用隔离型驱动电源过了认证的T8灯管。有些用36V一下,有些用48V以下
 楼主| 发表于 2011-5-11 11:16 | 显示全部楼层
引用第3楼nuthig于2011-05-10 15:07发表的  :
$ c5 O& l- K4 S! M& ?2 T据说有单位使用非隔离的电源过了CE,但是我始终不知道是哪家。2 P4 k- d" u5 k% r+ G
但是我都是用隔离型驱动电源过CE认证的,而且有很多家企业也是用隔离型驱动电源过了认证的T8灯管。有些用36V一下,有些用48V以下
/ H2 A6 W' N' w' |: `: |* [
7 {' Y: c" C/ w, v0 B
是不是一般T8管能过认证,都是使用隔离型电源的,非隔离的肯定过不了认证吗?
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:12 | 显示全部楼层
再请问下,看到市面上有些LED灯,用模组形式,但是测到输出电压(LED两端)高达100V,这样子的灯能过认证吗?
8 \  b/ Z: G, z9 k
) M7 E! y3 z: w! V" y谢谢。
发表于 2011-5-12 16:57 | 显示全部楼层
首先我说下T8这种灯管,欧洲那边暂时没接受这种结构,因此没有擦边球可以单独出CE,除非和灯具一起做。
9 s: M/ Z" S9 C; ^8 m0 G4 M* cLED球泡灯刚好可以擦边节能灯60968因此可以接受。0 I! b8 @% i' q
做认证跟电压没关系,电压高于了50V要做低电压指令,电压低于了50V那就不需要做低电压指令,只需要考量EMC一块就好。1 F8 _' ^# t6 S& w3 a' z0 ]5 w
CE就两块 一个CE-LVD 一个CE-EMC.