楼主
发表于 2012-6-26 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
  现在有一嵌入式筒灯,二类,结构是前面一电源,输出端为SELV,电源输出端接在一接线端子上,接线端子另一端接入灯具内部,没有软线固定架,是不是只要通过15.8.2的机械试验,就可以不用配软线固定架?
沙发
发表于 2012-6-26 14:33 | 只看该作者
电源到灯具的线是否有裸露,裸露长度是否超过80mm' k7 V4 `! J/ `: ^
如果是,那么需要做表5.2电源线拉力测试。
板凳
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:40 | 只看该作者
超过80mm,关键是做拉力测试直接就是接线端子在受力,从结构上来讲这个符合要求吗?比如我用60N拉力25次之后线材无脱落,可以算是合格吗?
地板
发表于 2012-6-26 14:45 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2012-6-26 14:47 编辑
6 _; N' N; c! Q! {
jayjie729 发表于 2012-6-26 14:40 / W8 t. Q# Q$ }/ [. X; ]6 Y& U% w8 ]
超过80mm,关键是做拉力测试直接就是接线端子在受力,从结构上来讲这个符合要求吗?比如我用60N拉力25次之后 ...

* Q7 ?- ]) ]! M
5 P# g; l6 _, f4 t- e' }端子的拉力测试和电源线的拉力测试分开考量的,所以如果没有压线码,你这个产品是不满足要求的。/ t7 t0 \4 g+ k# ]+ A- j6 o" n
请查看60598.1 CLS5.2.101 L; ?$ Z. a/ K5 J- p5 p) M$ A
4 X& Z) `  ]& w$ \
5#
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:53 | 只看该作者
请看4.7.3.1a的描述,该如何理解?
6#
发表于 2012-6-26 15:10 | 只看该作者
jayjie729 发表于 2012-6-26 14:40 % l% s6 F* R; L
超过80mm,关键是做拉力测试直接就是接线端子在受力,从结构上来讲这个符合要求吗?比如我用60N拉力25次之后 ...
8 `. D) E6 k+ f$ _0 q) g# b1 e5 \
端子能够承受住端子的测试的话,在selv端也是可以接受的吧
7#
发表于 2012-6-26 15:16 | 只看该作者
jayjie729 发表于 2012-6-26 14:40 5 v  A# A* _; k7 @# v
超过80mm,关键是做拉力测试直接就是接线端子在受力,从结构上来讲这个符合要求吗?比如我用60N拉力25次之后 ...
4 `" ~& q  l0 g0 K
端子能够承受住端子的测试的话,在selv端也是可以接受的吧
8#
发表于 2012-6-26 15:30 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-6-26 15:16 3 z& {! b. {; @% }+ u2 O
端子能够承受住端子的测试的话,在selv端也是可以接受的吧

" X6 C" t' O# J( ?' s" P2 e不可以接受,电源线拉力测试与是否是SELV无关。
. N6 ?" z- e# q
9#
发表于 2012-6-26 15:32 | 只看该作者
jayjie729 发表于 2012-6-26 14:53 2 _) n# L' ^4 U7 O5 g2 g( R
请看4.7.3.1a的描述,该如何理解?
0 J; `5 \- |, U  W; Z; K0 W1 Z+ x, k
如果有压线码,端子的拉力测试可以不做。
10#
发表于 2012-6-26 17:03 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-6-26 15:30
$ h! d+ ?0 U6 n8 A; Y) T, f不可以接受,电源线拉力测试与是否是SELV无关。
; S; z" W- }4 f
也就是说这样的输出线结构是不可接受的了?
& q5 b5 [- x/ r! u5 I8 m+ R9 _/ d4 c- ~. a) t- _

0 h" d& T0 L9 u, l5 n3 e" Y2 ^: Q0 Y! B: B: e2 Q$ M' M
9 J8 F4 ~9 K6 R

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 07:28 , Processed in 0.066827 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表