在标明额定环境温度时,温度下限值应标在字母“T”之前,温度上限值应标在字母“T”之后,如果没有指明温度下限值,则认为温度下限值为0°C。+ u; z- h' C, O7 G, x' M* m
T125/55-T125----T-MARK: (表示开关本体适用额定环境温度为125°C,操作部件适用额定环境温度为55°C)# w! t' }9 v4 g7 `, k0 }
' Y, r8 h1 @6 a- h
25 T 85(表示示-25°C~85 °C)! {/ ]0 X3 I8 j1 j$ A) k
T 85(表示0°C~85 °C)
1 f- {; }0 z! ?. w" ?+ s9 [如果没有给定额定环境温度数据,则默认定额定环境温度范围为0 °C ~ 55 °C.
$ U6 A+ e& g+ E) v. C) ~
# ~6 |1 z: F' M2 z6 @% U+ j6 b+ v* ?0 X
10(4)A/250VAC 1E4-------
~4 z T6 |( k. G; {1. 10代表:10A的电阻性负载,功率因数为0.95~1; \7 Y8 e3 j- C) g# g) c5 ]
2.(4)代表:4A×6倍电动机负载电流,功率因数为0.6~0.65
% x* l! W) h, x! Z% w! ]3. 测试负载类型:电阻与电动机负载的组合
6 A, ?9 S4 q9 B* K4.1E4是科学计数法10000 即额定操作循环数为10000次 ) |
|