零线对火线之间的耐压测试改如何操作?
4 v, T7 O6 z. a  P2 h, O7 C- i$ g6 p" ]( g! q
常规做法好像是把Fuse断开后进行,但这样不就不是考量L跟N之间的距离了吗?8 R0 D! U: \; @% P
/ d" x: `: z  F2 N
当不把Fuse断开,直接在L、N 之间打耐压,泄露电流会急速上升,而且电压值加不上去,这是什么原因导致的呢?2 Q( T' U6 O5 r" u! W( T
( L5 C+ \2 h8 R* U! q
如果火线后面没有接Fuse,那又该如何操作呢?: V5 N+ Z( t% X" s- j. @8 e
2 w* G  f7 j! x+ S, d& ?* _
期待大家发表高论!
沙发
发表于 2010-9-7 08:42 | 只看该作者
当不把Fuse断开,直接在L、N 之间打耐压,泄露电流会急速上升,而且电压值加不上去6 |% y3 g) f& Z: H2 h, w

% E# {' p2 A$ O8 ~- i% e, }; s6 U电压值加得上去啊,马上测试失败了啊
板凳
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:18 | 只看该作者
1楼的能说明一下是什么原因造成失败吗?
地板
发表于 2010-9-7 15:13 | 只看该作者
[当不把Fuse断开,直接在L、N 之间打耐压,泄露电流会急速上升,而且电压值加不上去,这是什么原因导致的呢?; D9 p* a( t2 s# V5 Z- p0 P/ j
.......[/quote]- b) d' i- B& b& ?; ?
L/N通路了,电流当然大了,电压值不可能加上去,已经击穿了你叫它怎么加?) E' r* a+ `. v8 d' u
你的测试目的是什么,如果测L/N间能承受的最高耐压的话,你必须把L/N与电路断开
5#
发表于 2010-9-7 18:37 | 只看该作者
楼主,你说说为什么进行零火线之间的耐压测试?
" x" }1 a& A: V+ C/ `
5 b# a0 F. G, K& ^6 X是测试器具开关的断开能力吗?还是其他?
6#
发表于 2010-9-7 20:09 | 只看该作者
插座倒是有LN间耐压测试要求,至于家电没有要求吧,难道是按功能绝缘考察?
7#
发表于 2010-9-8 08:00 | 只看该作者
引用第5楼micshang于2010-09-07 20:09发表的  :
- {; i6 K$ b8 \! v. R: P插座倒是有LN间耐压测试要求,至于家电没有要求吧,难道是按功能绝缘考察?

5 O% M% A* t( w$ U' M& ?; i早期的家电标准(GB4706.1-1992,GB4706.1-84)中有对“不同极性带电部件之间”耐压测试的要求,试验电压为1250V,同基本绝缘,II类电器亦如此。现在标准不再沿用老标准的写法——按部件部位来写——而统一按绝缘的类别、等级来要求。但继承的看,还是把不同电位之间的绝缘看作功能绝缘。
8#
发表于 2010-9-8 08:34 | 只看该作者
引用第0楼sky2214于2010-09-06 17:57发表的 零火线之间的耐压测试问题 :
- A4 K0 J+ p. V, H零线对火线之间的耐压测试改如何操作?( l: |6 ^; O7 w9 U- i

/ q7 t% j: z4 [5 E" s+ o# J) `常规做法好像是把Fuse断开后进行,但这样不就不是考量L跟N之间的距离了吗?- a- C+ }  s0 q$ E1 q1 F/ c
- K/ w" `6 ~, g5 T: P8 S
当不把Fuse断开,直接在L、N 之间打耐压,泄露电流会急速上升,而且电压值加不上去,这是什么原因导致的呢?2 L/ Z6 [; H' o; i: w/ R
.......
楼主的FUSE应该是加在火线之后,而不是加在火线和零线之间,所以应该可以试验呀,要不然就是后面的线路中有什么元器件短路了?
9#
发表于 2010-9-8 08:46 | 只看该作者
没有拿掉FUSE那肯定是不行的呀,没断开那就是一个回路了那当然就不行啦,电压也是升不起来的
10#
发表于 2010-9-8 09:31 | 只看该作者
肯定不能直接在L、N 之间打耐压,LZ你试想一下,如果回路中存在类似LC滤波电路时,或有一变压器初级常通时,请问你怎样大耐压?又象很多家电都是软起动的设计,电源线的L、N 接入的是电子电路、LED灯等,这样打耐压,首先击穿的是电子电路、LED灯等元件。