请问各位大虾,如何选择电器的电源线,比如电器重量在多少以上时用HO5VV的,在多少以下时用H03VV的;多粗的线能过多大的电流;电源线长度和电源线大小的关系;在什么情况下用PVC线,在什么情况下用橡胶线;针对以上的问题,UL和GS 有区别吗?
沙发
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:48 | 只看该作者
还有在什么情况下用三芯线,什么情况下用两芯线。  C  R+ F# g4 w3 @3 k1 N
求答案!谢谢大家了!
板凳
发表于 2010-7-30 08:10 | 只看该作者
http://www.angui.org/read.php?ti ... toread--page-2.html
  T) Q/ B3 u( ]7 q请参考26 楼 ,另见IEC60335-1,25.8条关于电流的说明..
地板
 楼主| 发表于 2010-8-1 14:31 | 只看该作者
我的理解不知道是否正确:
# {! }2 F. M0 ]; r1 g1 P' y1、电器重量为3Kg一下的可以使用H03VVF的电源线,以上的就要用到HO5VVF的电线了(只考虑重量的区别);& y- _8 C5 C: i3 J4 C* `
2、电源线表面温度如在70度以下可以用PVC线,在70度以上可以用橡胶线;, U( e8 a% y9 c( u$ E% P/ d1 `
不了解的地方:1 p2 L3 x7 F" q9 [( e1 \
1、0.75平方毫米的线允许过多大的电流?0.5平方毫米呢?1平方毫米的呢?GS和UL有区别吗?' V" K. s* a# n* j! j
2、电器使用的电源线的长度和电源线的型号有关系吗?如果有是什么关系?8 S4 g& u6 f/ T$ k
3、在什么情况下使用2芯线,在什么情况下用3芯线?6 m2 N  I7 i8 t
版大LUQING_sz给的地址中附件我下载不了,能在QQ上发一遍吗?   QQ:禁留QQ或邮箱   谢谢了
5#
发表于 2010-8-1 15:56 | 只看该作者
引用第3楼lonpro于2010-08-01 14:31发表的  :2 N4 Q8 p4 M( r9 h7 B1 k& ~' c, s
我的理解不知道是否正确:) k9 _: l# n9 L& w3 M
1、电器重量为3Kg一下的可以使用H03VVF的电源线,以上的就要用到HO5VVF的电线了(只考虑重量的区别);
& v# V+ Z+ e4 R7 p% m1 \3 t- }2、电源线表面温度如在70度以下可以用PVC线,在70度以上可以用橡胶线;3 B! E3 I5 w, @# d& j
不了解的地方:
# D" A. Z6 V6 G* S4 i1、0.75平方毫米的线允许过多大的电流?0.5平方毫米呢?1平方毫米的呢?GS和UL有区别吗?, p9 L) S, ?, I. s0 u( W6 i& X2 b
.......
基本上没有说正确。呵呵
6#
发表于 2010-8-2 12:31 | 只看该作者
1、0.75平方毫米的线允许过多大的电流?0.5平方毫米呢?1平方毫米的呢?GS和UL有区别吗?
! a6 B7 Z) V4 C0 ^8 aIEC-60335-1, 表13有详细说明, UL电源线是按AWG来说, 这个和电流关系可在网上找下,具体我也不知道在哪份UL标准中说0 v8 c9 Y, w1 i
/ {* J- V: }8 ^1 w
2、电器使用的电源线的长度和电源线的型号有关系吗?如果有是什么关系?
+ j# B6 p6 O( v( z; k+ mIEC-60335-1-25.8中只说,0.5mmsq的线,电源线需小于2m
. i( ?- j9 v7 b- b
& r4 M: f- L* ~2 g2 m3、在什么情况下使用2芯线,在什么情况下用3芯线?: b5 W2 m: d1 M5 W
2芯线, II类电器
7 ?- p1 a; H6 ]) W7 `3芯线, I类电器,多的那条黄绿线就是地线
5 ]5 k5 @' O, \+ X8 W
2 q2 w8 F" V* m' B0 |9 I7 R% i8 g5 F4 i: t
请问楼主, 以下这条是哪里的要求, 就我所知PVC和橡胶线的使用区别并不是这样的:
; n" f( X1 U0 R  d( ?, O: H( \" ?" o# D2、电源线表面温度如在70度以下可以用PVC线,在70度以上可以用橡胶线;
7#
发表于 2010-8-2 16:17 | 只看该作者
IEC/EN家电标准没有指定根据温度来选PVC和RUBBER线. 而是根据条款11.8表3来判定电源线的要求,如果该线无T-MARK,则电源线温升不能超过50K
8#
发表于 2010-8-3 08:50 | 只看该作者
引用第6楼simonfish于2010-08-02 16:17发表的  :6 I( R1 p# {4 [! X
IEC/EN家电标准没有指定根据温度来选PVC和RUBBER线. 而是根据条款11.8表3来判定电源线的要求,如果该线无T-MARK,则电源线温升不能超过50K
就我所知应该是根据25.7来选用电源线的
9#
发表于 2010-8-3 14:13 | 只看该作者
引用第5楼wxy810626于2010-08-02 12:31发表的  :( Y5 h( W: J2 ~" L0 h
1、0.75平方毫米的线允许过多大的电流?0.5平方毫米呢?1平方毫米的呢?GS和UL有区别吗?! H* P1 t- G1 y  u& B; ?
IEC-60335-1, 表13有详细说明, UL电源线是按AWG来说, 这个和电流关系可在网上找下,具体我也不知道在哪份UL标准中说+ b0 q/ O0 z0 w; e. F

8 ~: Y8 D( M- C# ?2、电器使用的电源线的长度和电源线的型号有关系吗?如果有是什么关系?4 u/ E0 z) M# y# `+ ~' c
IEC-60335-1-25.8中只说,0.5mmsq的线,电源线需小于2m
$ n  T- ^" q. I& c. Y  c6 U.......
1 b: ?. K0 i$ I. m; n# R
5 }1 m' w3 |5 a$ x1 {
应该是外部金属(正常使用中可碰能的)超过75k的要用橡胶线,低于75k的可以用PVC线吧