查看: 7875|回复: 26

[能效] 线性电源如何满足CEC加州能效

[复制链接]
发表于 2007-7-9 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)4 ?! y% A% |' S# e) ~! o( E: l
各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?
发表于 2007-7-10 09:41 | 显示全部楼层
引用第0楼冰火焰情于2007-07-09 12:51发表的 线性电源如何满足CEC加州能效 :
/ {7 i; j" y$ r% J; H5 `我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)
& }; z. G2 Q0 f$ s( [. y5 `各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?
3 j! u& Q2 |5 }. n7 c
恐怕非常困难。。。
发表于 2007-7-10 10:03 | 显示全部楼层
引用第0楼冰火焰情于2007-07-09 12:51发表的 线性电源如何满足CEC加州能效 :
' f  T/ H, L5 ]+ j* L8 ~0 N8 q. l) H  }9 _我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)
+ E9 S. P3 e+ Y& A2 {7 t各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?
3 G; o2 K( @# E; z) y
传统的 EI 型线性电源, 困难确实非常高, 尤其EI-41的size, 更难. EI-35 还有可能.8 V3 K/ K( I- d( Z+ T2 r; {; ]

. D/ m  V, B- L. Q+ u1 k( k) `但是, 使用 "环形" 变压器来制作线性电源, 可以达到能效要求, 但是因为size小, 工艺比较困难, 有条件的工厂值得尝试.
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:13 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的回复,在我看来,10W左右的线性电源可以做到,超过10W真的很难了。我有想过通过一些检测电路来检测到待机时把输入电源断开,但不知道可行不
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:23 | 显示全部楼层
把这个帖顶起来,大家继续讨论下,我觉得如果能解决可以去申请专利
发表于 2007-8-10 16:26 | 显示全部楼层
引用第4楼冰火焰情于2007-08-10 16:23发表的  :5 I9 b# J1 c7 n, B5 u+ h5 j
把这个帖顶起来,大家继续讨论下,我觉得如果能解决可以去申请专利
' y! d) {/ l/ b, C
现在做线性电源的少,懂CEC的也少呢,两者合集。。。
# K+ B8 c# z2 Q/ ?$ N
( |# Y, ?7 U8 \0 ]2 c( a; v$ F还是冰兄给我讲讲吧。。。4 o6 D, F, G6 Q! j; q

1 C* I" c9 \' c/ d; `3 G# I" i
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:37 | 显示全部楼层
我想在线性电源的输出端加一个检测装置,检测是否待机状态,检测到后,就断开线性电源的输入,只让辅助电路工作;在检测到有负载的情况下,自动接通电源的输入。不过这肯定增加了产品的成本和故障率。并且不确定这种检测装置能不能被认可,还要考虑到安规和EMI的方面,所以想听听兄弟没有什么意见。三个臭皮匠,整死一个诸葛亮嘛。
发表于 2007-8-10 16:42 | 显示全部楼层
引用第6楼冰火焰情于2007-08-10 16:37发表的  :. Q# ~. h- K9 k9 c  S1 A9 K3 L
6 b" |& r4 _' B* K! X' [# p问题:
8 k. _( t" I0 V* c: y+ @0 O% l! Q4 A4 J$ @) F  c& b
1、用什么方式断开线性电源的输入?6 |/ G  X' |, C# R) v* p

  h1 F3 i7 v2 D/ ^2、线性电源的输入都断开了,辅助电路还能工作吗?8 ], G9 x4 M# B. o; ?

9 d4 n& E" u" i$ F3、要加一个检测装置,则一个IC是必须的,再加上外围电路,成本可能比线性电源本身都要贵了,而线性电源能和开关电源竞争,成本是主要的因素。(当然还是EMC比较好的优势)
发表于 2007-8-10 17:00 | 显示全部楼层
实现监测应该不是特别的困难吧,比如弄个电压比较器之类的,也不是很贵吧,
3 p/ @: G! g; u! m+ f$ X9 ]" \  F: t. h- ~0 s2 v7 P- q, i  q" c
随便说说,因为对具体的生产并不了解,大家不要见怪
发表于 2007-8-15 15:56 | 显示全部楼层
小功率(EI-35)的盡量控制,大功率如一定要用線性電源就加輔助電路.因開關電源容易做到.