由于美国是个联邦制国家,虽然联邦电力法律规定了供电等级,但仍然有个别州拥有着自己的供电法律。/ l6 J$ z8 @- b. b% t
s/ u" t2 s# D' z按照美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定,即范围A供电规定,应当符合下面这些要求的
c+ q4 {* ?. a6 i
. G: C1 [: \7 j4 Q% y" z, {标准联邦电力法规定供电电压为115~120V,但我们通常也可以认为是110V,接110V设备并不会损坏,一切设备都有一个至少125%的富余设计容量。& O' _( R! B, m/ S: {
; S7 Y1 d; a3 Z! d
主要是美国人口密度小,所以线很长,电压必须提高,不然到末端就没有110V了。3 f& |& d; W4 a4 w
% Z+ S9 q8 t4 B2 }) w" ^5 m+ {+ o
对于单相电力,按照联邦法律规定,在满负载时,用电设备处必须保证110~125V,变压器处必须保证114~126V
; ^& W( n- X$ z2 o8 s Q, n. Z" T2 T, w* d) k* P" | |# Q: P
在空负载时,电设备处必须保证108~125V,变压器处必须保证114~126V
) [6 u' r* Y9 ]) v3 M) _3 N% S2 M) R3 M- V
他们大多州都准寻这个法案,即范围A标准法案。即115~120V系统5 v }3 h5 @# G$ x
* m5 ]. E$ F+ ?3 e: T0 |
对于工业用电即三相四线制供电要求。
% C- T* d/ E& @
# p$ i" s5 v9 R2 N+ ? H460~480V系统以及277V系统两大类。他们分2类工业用电的。
' H( t" Q* \& R3 j; X) h8 |& @& J* N8 t, |" N5 h8 c% J+ Y
满负载时保证设备端440~500V,变压器端456~504V
. |* d. E& \( x
+ v: k' n8 C' C# f空负载时保证设备端432~500V,变压器端456~504V5 _. @* `& a, m2 T: n& g
. D9 I4 J) ]4 I: x0 f+ \! D对于13200V工业用电接入,必须保证负载端12870~13860V,变压器端13000-14000V* K: N+ A& c1 N# F
3 Y& [! ^6 A0 h
+ Z0 p& q- _! ]: [3 ]! s0 |总之,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样
5 R. J0 i. |3 E" k" L7 k* i* d! R3 a: f; C! H3 \, v; R6 r
这是大多数州的,当然比如一些州由于经济条件以及人口密度问题,电压会有所提高或降低的。
' R9 L! V! F+ S) Q0 l `/ r: |4 M) i3 `
但只要是能够运行在110V的设备,都可以在大多数州使用,而如果兼容110V-220V设备,即全球通用设备,即可在他们任何一个洲任何地点使用
8 M+ |7 n: |0 N. P" y# f# k% |. X
* Z7 e& v( w9 h: v美国的交流供电频率全部为60赫兹。2 Y) h/ M n# E$ S# c# p
4 F) L ?& v8 I7 g! q
所以,事实上如果我们在美国大多数地方开民用电的申请接入时,填写的表格上写的是:
) @! g0 \, v5 x4 K4 j
$ [2 T/ l) |+ P) U# Z% j120V联邦电力法标准供电(ANSI C84-la-1980)A标准电力接入申请,而不是110V。但是到你家的时候,由于压降的原因就是110V了。但美国就是这样严格规定的。 |
|