国标的:GB2099-1 的17.2条款
/ b; _3 [5 b. w* Q0 o% {/ V额定电压130V及以下的电器附件,1250V/1分钟
7 i% D% ?- P8 V O9 C9 g7 H4 F% {额定电压130V以上的电器附件,2000V/1分钟+ I$ n6 b% u) ]/ _. J' j
生产车间往往借鉴PSE,UL产品类的,7 z6 A' G, `0 y5 X9 J# u
以1.2倍的标准上电压要求,时间换为1秒。以提高生产效率。0 a/ v. q4 B- b y7 h1 ~
于是,1.2×1250V==>1500V/1秒。
" v5 N; ^% F3 C- H内部加严测试,就有的厂取1800V/1秒,有的取2000V/1秒。" ^% ?- u- q) ]5 C# b: Z* t/ H' M: u
但是对于实验室的测试,国标和IEC的都是以标准上规定的1250V/1分钟
; ]4 v0 Z6 p4 t9 j+ }: X时间的参数来测试的。/ M3 b& g7 V5 c3 `' Z
! v& a( e: y+ }, O9 i. O对于产品,
) u6 T d9 Q7 d9 m, Z例如125V的,测试电压,125×2+1000==>1500V
3 j4 D' p, n- A( WGB的与UL,PSE类似。" D, m- Z. d5 r. w0 U) h1 u( Z
G4 Q& F* p8 X z+ h& {, y注:此中倍数关系,只是行业内参考而已。除了PSE的标准里有说,其他电线标准里并未见到有此说法。: v$ {# {$ I- J2 d$ S
/ e/ q' Z1 h6 |; M$ F) f' i9 ~) t
UL935(镇流器标准)34.1里的耐压测试:" Z7 \1 _8 I/ ]4 t4 n5 l7 Z
34.2 生产线试验应按照表34.1 内条件A 或条件B 的规定进行。表34.1 所规定的电压应1 @2 k: n! h" M% \+ s% \
是标示的最高输入电压、对地电压或输出电压,取其中的较高值,但不得小于120V。7 K* I/ Q. d3 ]& M
表34.1
0 [! `8 v" G6 F5 I: d1 c: q生产线试验条件
2 w2 ~+ f5 K; N1 l. `条件 施加持续时间,S 施加的电压8 U, j' i$ H- q( }. }+ ?
A 60 1000+2Ua
. y4 Z2 s6 y* ]+ v& j3 S) y/ |B 1 1200+2.4Ua
& a, d: _: Y% ~注:a.最高额定电压 |
|