美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
$ w" w- _0 b- o4 U4 z8 S1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。3 E! E" d: P* I+ t7 B
( L% Z6 h" a$ d r# H* l
2.“范围A”的要求:7 r& P4 L$ X. m& J4 [3 q7 y% R
115~120V系统:- y# G) E7 B1 g4 |: b
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。+ j8 J7 s. ?' ]& ?
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。& Q4 S1 Q& Z8 r2 {; U/ q
* w* F2 K% S8 i0 K7 c: j
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
& ^/ G- k, J- g* ?有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
9 ?1 r; O" E& O9 i* O无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。" e, |$ y+ f( J0 o) m; Z8 i* G
4 g( [/ O2 O- `) \3 \13200V系统:供电点12870~13860V。6 ^- ~/ j# V( b% ~
5 `4 k8 B# a- L, Q( j
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
- |: k7 j# y. u4 I# K# o3 d
' G9 a) |6 h$ `* @2 `% C美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).
8 W0 D: G7 P. b" i- b# @' h1 K4 v6 s4 F
在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。
8 E" d: m! _! S0 g y: s: o而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|