UL817延长线,插座中带LED灯,UL检验员厂检时发现我们没有打耐压,开了个VN?跟他讲过跨接性元件不能打高压的。哪位DX能有资料证明?
沙发
发表于 2010-8-6 20:28 | 只看该作者
感觉 问的问题好专业啊,不做这个行业真的很难碰到这些问题,
板凳
发表于 2010-8-7 08:02 | 只看该作者
请问一下楼主,什么叫跨接性元件呀
地板
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:06 | 只看该作者
跨接性元件就是并连在电路中
5#
发表于 2010-8-7 08:14 | 只看该作者
把电子元件,氖灯,等连结路的东西拆下来再打。如果非要打的话。。。
6#
发表于 2010-8-7 08:21 | 只看该作者
LED容易被打坏, 我们的LED水管灯不对LED部分打高压 应该是这个意思吧
7#
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:24 | 只看该作者
是的,就是找不到相应的规范去证明跨接性元件不打耐压。UL验厂的那帮人就认为是不行的
8#
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:26 | 只看该作者
生产线组装产品,是不可能拆下元件,再做耐压测试的
9#
发表于 2010-8-7 08:31 | 只看该作者
看看UL细则上面有没有要求要打耐压,开VN都是依据细则来的。我们的开关里面有一个LED灯,UL也要求打耐压,不过细则里面确实有规定。
10#
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:36 | 只看该作者
你们那UL细则是怎么规定的?) S* K$ c" e3 p0 W
我看过UL细则了,里面全是扯谈,只是提到100%的做耐压,参考UL817....0 R2 H+ {( k1 B0 F) \  K5 p- V) l
但是我看过其他档案的,确实会有提到跨接性元件,做耐压时会损坏,不需要做耐压,只要量测spacings