[照明技术] 关于ripple free

[复制链接]
发表于 2008-11-5 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于ripple free
' x$ h2 M  ]3 l4 f3 E" R# _新出60598-1,2008标准中ELV里提到的voltage which does not exceed 50 V a.c.r.m.s. or 120V ripple free d.c.between,提到的ripple free是指代什么值,在这段话下面有个NOTE “ripple free"is
0 Y  M2 }6 _) G' O5 g6 }. f" vconventionally defined for sinusoidal ripple voltage as a ripple content of not more than 10% r.m.s.:t he maximum peak value does not exceed 140 V for a nominal 120 V ripple-free d.c. system.9 J6 w% h0 L1 a4 I' Q; S
这里的计算是如何得出的,假设已知peak值是140 V和120 V  ripple-free d.c. 这样可以计算出ripple voltage as a ripple content of not more than 10% r.m.s.么?如果可以如何计算?
发表于 2008-11-5 18:14 | 显示全部楼层
我的理解是:7 @4 d. G' j& j; `* K
9 I3 ^2 z! S8 i6 D! `" l
Ripple free 的定义是
6 z4 j9 }- ]0 b7 l6 h! t叠置在 DC 的 ripple voltage 用r.m.s量度不可超出 DC voltage 的10% : U, p" E4 k+ d; n1 G/ I' v
这个 ripple voltage 之叠置不可令整个电压峰值超出一定值, 如ripple voltage 120V 就是140V, ripple voltage 60V 就是70V, ripple voltage 30V 就是35V。
, [1 k2 N8 |0 g
* R  e: t; j1 h8 H, p+ K如果叠置在 DC 的 ripple voltage 是一个正弦波, 在DC 120V 下 10%是 12V, 即峰值=120 12*1.414=136.97V, 不会超过140V, 但如果这个不是单纯正弦波, 就有可能大于140V, 因此这过Ripple free 的定义除了10%上限之外还要界定峰值(peak)上限。
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:41 | 显示全部楼层
按你的理解12V假设在正弦波的情况下,应该是波峰到波谷的直线距离吧?
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:52 | 显示全部楼层
还有如果这个不是单纯正弦波, 就有可能大于140V, 因此这过Ripple free 的定义除了10%上限之外还要界定峰值(peak)上限。那假设出现140V那波峰值到波谷值之间的距离就不可能在12V,那不是就不符合了么?
 楼主| 发表于 2008-11-6 18:30 | 显示全部楼层
还有标准说明了这是一个sinusoidal ripple ,就是说是一个正弦波。
发表于 2008-11-6 18:54 | 显示全部楼层
引用第2楼adams于2008-11-06 17:41发表的  :
6 Z! j, d0 h4 v& F# W% ]" D' p9 v按你的理解12V假设在正弦波的情况下,应该是波峰到波谷的直线距离吧?
应该这样说,假设我们要求一个 ripple free 120V 电压, 由于不存在绝对的 DC, 这种 ripple free 电压必定是由一个纯DC 120V 加上一个 ripple 电压, 而这 ripple 电压可以是正弦波或其他复合式的交流波形,但其幅度不可大于12V, 但由于不是一个DC, 甚至不是正弦波,只可用RMS来算!
$ ?, W- ?, d+ f8 A* \; j
; c8 k1 q/ N2 e" D/ y“波峰到波谷的直线距离”只是电压的交流分量的peak to peak 而不是RMS!
发表于 2008-11-6 21:20 | 显示全部楼层
引用第3楼adams于2008-11-06 17:52发表的  :
2 k% f4 g* o$ d; |还有如果这个不是单纯正弦波, 就有可能大于140V, 因此这过Ripple free 的定义除了10%上限之外还要界定峰值(peak)上限。那假设出现140V那波峰值到波谷值之间的距离就不可能在12V,那不是就不符合了么?
如果这个不是单纯正弦波,即使出现大于140V,那波峰值到波谷值之间的距离大于12V(应是24V),但那个 ripple voltage 之 RMS 也可以少于 12V, 例如那个 ripple voltage 是一个很尖的周期性脉冲,就有可能出现上述情况!
发表于 2008-11-6 21:32 | 显示全部楼层
引用第4楼adams于2008-11-06 18:30发表的  :- s3 Q% w8 M$ q
还有标准说明了这是一个sinusoidal ripple ,就是说是一个正弦波。
这个我也不太明白!
: h4 a# D; }7 ]6 ]' _- H1 H' o/ S" H7 r; Y% _  g8 x! c8 ]
但一般来说sinusoidal只是指正弦波形状的波形,不一定是一个完整的 sine wave, 如电路上有整流或相位导通便会出现一些局部是sinusoidal 但RMS X 1.414 不等于 PEAK 的情况!8 t1 f+ M9 l9 b; ?0 ]4 _5 @
) K/ W3 F+ `! w$ z
这个纯粹个人理解,还望高手指点!
发表于 2008-11-25 17:12 | 显示全部楼层
意思是说不是纯粹的DC,有一些谐波或交流的成分,但只要其峰峰值不超过限值,就称做ripple free DC.
发表于 2009-12-14 11:08 | 显示全部楼层
参考60950的条款:: k( ~0 j5 ?+ t" r6 b3 [1 J
1.2.13.47 U0 u# y' s8 E9 ?; x
DC VOLTAGE
; I6 M! j- {5 `: x' ^  n$ P4 s) [7 d; Waverage value of a voltage having a peak-to-peak ripple not exceeding 10 % of the average value 6 l4 P9 W8 B- ~
NOTE Where peak-to-peak ripple exceeds 10 % of the average value, the requirements related to peak voltage are applicable.
9 y* A( Q: K1 U! X: P  T1.2.13.4
& s* r( P/ F( h( s$ S直流电压 DC voltage
' j/ g; M9 Y& W( E& y# M电压的平均值,其纹波峰峰值不超过该平均值的10%。
& e! [' t* \& E/ N/ j0 v. R4 Q注: 如果其纹波电压峰峰值超过电压平均值的10%,则采用与峰值电压有关的要求。
$ ^, z0 X. `! {, }
! D7 e" K7 S9 c) E/ t按峰-峰值10%的算法,最高值应该是120+12/2=126V,而不是标准所说的140V。谁能解释到底是怎么回事?