各位,谁能告诉我IEC 227 52号线和53号RVV线的差异?!
发表于 2009-9-28 19:36 | 显示全部楼层
最明显的:厚度啦
发表于 2009-9-28 19:57 | 显示全部楼层
电压不同。300/300V 52, 300/500V 53。同时护套厚度也不同。
发表于 2009-9-28 20:51 | 显示全部楼层
建议仔细查阅GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003标准,如楼上所述,绝缘厚度、电压等级不同,另绝缘线芯电压试验等方面均有差别,具体见标准吧。
发表于 2009-11-23 11:09 | 显示全部楼层
电压不同。300/300V 52, 300/500V 53。同时护套厚度也不同。
发表于 2009-11-23 11:41 | 显示全部楼层
标准:IEC60227-5  l6 T7 {; f9 p1 ~1 @+ b+ W3 L
线截面和芯数配比不同,绝缘厚度、电压等级不同: x$ N2 k2 j% P5 X
线芯耐压227IEC 52只是1500V, 227IEC 53 按绝缘厚度区分
: A) O$ N  n) l, A0.6mm 及以下为
7 Q' X; p" d- i/ ?3 W3 m9 i1500V
; c' w$ v6 }) ~. \  Y大于0.6mm 为* L0 d& j& P4 W
2500V# ]8 G6 O6 s8 Z. I0 l, L' k

' w% o' H5 O! [% z( h1 V227IEC 53需要做相容性试验,52无
$ r$ ~, |4 u$ S* L9 E  A
$ W6 f6 _1 }! o! M7 n其他就是测试的测试条件了,这个楼主需要看两者的混料,仔细按照IEC60227-1仔细对比了,我就不一一罗列了。。。。。