[电源产品] 关于PC电源接地阻抗的测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-24 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
小弟刚接触PC电源,想了解下,关于接地阻抗的测试有些疑问,望指点下(如图): y% I9 A, p/ J- k
左边的插座是接电源的,右边的是左边插座通过电路接显示器的,有3根黄绿导线,2号线为外壳通过接地端子接到电线地线的,接地阻抗的测试为2号线,不知测试通过的电流是按多少呢?1,3号线要不要测试呢?他们的线径不是和和2号的一样呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2007-9-25 16:18 | 只看该作者
接地电阻测试的原则:
+ P" O0 g! m+ N( M/ {* C6 E/ f接地入口(测试点也就是2号线头)以及距离该点最远端的金属外壳或金属部件(另一个测试点)。
8 |& Y, ~$ a" G) N( p6 S1,3号线不需要测。因为2号线才是最大的电阻值+ S5 [/ k6 I6 L* E. r0 I9 g4 _

; ]6 e- v  G+ w6 O/ v9 b2 J1 i一般的测试电流是10A或者25A.限值是0.5欧或0.1欧
板凳
 楼主| 发表于 2007-9-25 20:10 | 只看该作者
多谢了!
地板
发表于 2007-9-26 10:05 | 只看该作者
The test current, duration of the test and test results are as follows:
) @3 C" Y! R. m' s& V– if the current rating of the circuit under test is 16 A or less, the test current is 1,5 times the" m2 Z+ j2 `0 A! v3 E; K3 w
current rating of the circuit under test, the current is applied for 60 s and the resistance of3 S5 w8 o  S3 _9 v# e* G
the PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR, calculated from the voltage drop, shall not exceed
1 l* t- y- O( Q6 {( D0,1 Ω;2 r% M7 c7 \/ d  b
– if the current rating of the circuit under test exceeds 16 A:
. K, g) V  k8 a) @• for a.c. powered equipment, the test current is two times the current rating of the circuit: T" T% @! k3 Z% J- S  z! o# L
under test, the current is applied for 2 min and the voltage drop across the PROTECTIVE6 q$ {& W, _3 g( j9 |
BONDING CONDUCTOR shall not exceed 2,5 V;
% q& l3 _( }7 u) Z8 @" U• for d.c. powered equipment the test current and duration are as specified by the
# B2 m! r2 e7 B. w% x/ Rmanufacturer and the voltage drop across the PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR shall
. @3 X1 W0 x# Q$ D& z( C4 X' o9 gnot exceed 2,5 V.
1 H! A9 d0 B4 n/ o
! T9 k/ r( u0 Z6 F! O( k' T以上是摘录IEC60950-1:2001的.PC开关电源应该用60950的标准.一楼说的测试电流10A是灯具的标准,25A是家电的标准.
5#
 楼主| 发表于 2007-9-26 20:12 | 只看该作者
两倍额定电流是指器具的额定输入电流吗?
6#
发表于 2007-9-27 19:06 | 只看该作者
如果的额定电流, 那一般我们的额定电流也不是很大, 可是在TUV和UL,CSA却是25A.
6 z) d( F# E5 j5 c* F30A, 40测试的呀
7#
发表于 2007-9-29 11:56 | 只看该作者
引用第4楼wzy-007于2007-09-26 20:12发表的  :
* x* S: G9 e4 J! }两倍额定电流是指器具的额定输入电流吗?
' z+ x# _$ U" K4 h) l' d
不是,输入电路的额定电流!
8#
发表于 2007-9-29 12:03 | 只看该作者
从图片上可以看出你的接地线的直径是满足要求的,- D) j: W: M+ B' U% ]- J
但是接地测试不是单单测试线,而是测试可接触接地导体到输入接地端子的接地连续性!对于这个产品来说,主要测试输入接地端到外壳的任一点的电阻,以及输入接地端到输出口接地端子的接地电阻。1楼的说法是不全面的,输入口接地端子到输出口的接地端子必须要测试。因为你显示器是否接地就靠它啦!
9#
发表于 2007-9-29 19:40 | 只看该作者
一个产品的标签是这样的 100-240VC, 50/60HZ, 3A,$ g( V% [! _2 ^! Q& l
分别是做 TUV, UL. CSA, 那他们做接地测试的电流是多少
10#
发表于 2007-9-29 20:18 | 只看该作者
引用第8楼feike008于2007-09-29 19:40发表的  :
5 V# R0 ^9 A$ l一个产品的标签是这样的 100-240VC, 50/60HZ, 3A,6 N- r) m, i# a9 \
分别是做 TUV, UL. CSA, 那他们做接地测试的电流是多少

, g' H7 j$ t5 N9 N* r2 l9 V首先要确定标准,但就UL来说,UL1950,UL60950,UL60950-1:1st,UL60950-1:2ed对输入电路的电流小于16A的接地测试的测试电流和测试时间有点差异的,更何况对TUV和csa呢!标准在不断变化的.8 a3 b% S/ G9 a, O0 A
另外,测试电流与输入电路的电流有关,而不是额定的输入电流.