安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1422|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] GB4706.1-2005之16.2不明处

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-26 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
上面指出所有控制器的所有极有一个断开,则泄漏电流限值可以增加一倍,即放宽限制?
* ^+ ~- \' d, G. H" ]* y1 x“只有一个热断路器,没有其他控制器”也可增加一倍,如果有两个呢?或者有其他控制器呢?不是多一些控制器,就更安全么,泄漏电流限值就更可以放宽么?
/ q2 X0 `7 {' ]6 i. l3 h5 b2 ?“所有温控器、、、”,不断开是不是有可能失效了,为何还要将泄漏电流限值放宽呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2009-7-1 08:16 | 只看该作者
这个问题怎么没有高手回答呢
头像被屏蔽
板凳
发表于 2009-7-1 22:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
地板
发表于 2009-9-16 12:04 | 只看该作者
顶楼主的问题。那几个放宽的条件不可理喻。
5#
发表于 2009-9-16 12:23 | 只看该作者
楼主问的问题论坛有过多次讨论,楼主和对次感兴趣的坛友可以搜索找一下。
  C+ r* o- _  Y$ P( a3 Y/ V' U但是相对权威的解释还是在这里:http://www.angui.org/read.php?tid-28861.html 。可以下载附件看,其中有比较详细的说明。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-18 11:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 13:35 , Processed in 0.070559 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表