安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1569|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 受限制电源问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-27 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在LPS测试的时候,标准有提到需要旁路过流保护装置,请问旁路是指将它短路还是开路?还有,将负载调到最大的时候,因为负载是任意的,就说这个时候有可能超出电源的额定输出,如果电源有过流保护,那这个实验不是与过载重复了吗?或者说可以用过载来做这个LPS实验,请问我这样说对吗?
沙发
发表于 2009-7-27 18:30 | 只看该作者
旁路就是短路!
4 {: V7 M9 p9 ^8 n, E3 A0 g对于开关电源热机时候的过流点是不同于LPS时候的过流点的, 所以不能认为过载实验等同于LPS实验。 而且LPS在normal的情况下要满足要求外, 还要在单一故障条件下满足标准要求, 比如旁路限流电阻, 然后再去拉载最大功率和电流, 这个时候同样不能超标准要求。
板凳
发表于 2009-7-27 18:33 | 只看该作者
过载和LPS操作方法上面是类似的,但是有不同点:过载是在热态下长时间的拉载,而LPS是在冷态下短时间的拉载,两者得到的结果肯定不同,LPS的最大电流肯定比过载的最大电流要大
地板
 楼主| 发表于 2009-7-27 19:04 | 只看该作者
楼上的意思是说LPS要在短时间内测量出来?
" j3 n. O6 F) K9 [1 U, _$ {1 @对了,这个任意的负载,并且还要知道额定功率的,电子负载是肯定不行的,那变阻器可以吗?变阻器的额定功率还要经过计算,估计也不行,那用什么最好呢, M  P6 n3 q% g6 r  W
这个负载的负载的最大功率可以不要达到电源的额定输出吗?
5#
发表于 2009-7-28 11:29 | 只看该作者
可以使用电子负载,负载的最大功率如果比电源的额定输出都小,你怎么去进行过载?肯定是不行的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 21:31 , Processed in 0.054863 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表