安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1546|回复: 3

[电源产品] 电源适配器的耐压问题

[复制链接]
发表于 2009-6-30 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位安友们,求助啦3 o9 Z" \& S$ C0 a' p4 ~, u
公司准备采购一批电源适配器,规格如下:
. n( _3 j% M+ e0 m& ?" |输入AC100V~240V 交流50/60HZ0 p1 o0 X  C% [7 b8 e1 L
输出DC19V 3A$ j" d" Y" g- h/ U2 l* {
输入是单相加接地保护的3PIN接口.
: J; ~+ ^! Z! G1 ~$ ?- {. Z# S+ T+ K请问这样的设备在测试耐压时应如何测试?还有如果电源适配器是一类设备,如何验证接地保护是安全的?
发表于 2009-6-30 23:35 | 显示全部楼层
因为是Class I的产品, 耐压测试为(如果是塑胶外壳的话):2 s. R4 K- H* h+ S5 C
一次侧对二次侧打3000 Vac, 一次侧对外壳3000 Vac, 地Pin的线打基本绝缘的电压.
发表于 2009-7-1 00:01 | 显示全部楼层
耐压测试初级输入对次级输出端子为3000Vac,一般电源适配器都是塑料外壳,所以初级对外壳也是3000Vac,基本绝缘部件(接地部分)如果可触级,需要进行1500-2000Vac的耐压,具体数值需要参考工作电压,如果打2000Vac能通过则一般没有问题。
- G+ `/ H- ?& l# M1 I. ]验证接地保护是否安全,可以通过接地电阻测试,如果测试电阻小于0.1欧则说明没有问题
发表于 2009-7-1 09:08 | 显示全部楼层
如果是95或65产品
  y$ \3 o/ Q1 U; S- @. ^8 X6 f加强绝缘:3000;基本绝缘:1500
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 11:47 , Processed in 0.521258 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表